03.03.2016 в 23:10:20
НЕМЕЦ написал:
Димон114 написал: а узип когда ставите потом на пробой его контролируют ?
А чем? У меня такой аццкой машины нет :)
НЕМЕЦ, в идеале стационарно должно стоять , Ща найду . А то утечка и Хона . Не дешёвое это дело узип безопасный , ставят конечно так , но он контроля требует в принципе . Вот седьмая страница .
15.03.2016 в 13:56:08
Всем привет! Искал ответ на свой вопрос, хочу уточнить. В доме имеется электрический бойлер на 2 кВат. Заземляющего проводника нет. Просто вбиты штыри в землю и меж собой сварены. К ним подключен провод сечением 2 квадрата и он заведён в розетку куда подключен бойлер. Хочу ещё поставить узо. Вот такое. Далее автомат. Вот такая схема. Вопрос будет ли работать УЗО?
18.03.2016 в 21:42:08
Diman330, не два автомата, а двухполюсный автомат нужно. УЗО работать будет, если сопротивление заземлителя (штырей+провод) достаточно низкое, в так сказать, "превентивном порядке". Если же сопротивление заземлителя высокое, то сработает в момент касания или иного замыкания на землю. Хорошо бы УЗО поставить на 10мА утечки - не так сильно "укусит", если что...
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
21.03.2016 в 23:30:50
Вот изучив повнимательней накропал для себя схему Домового щитка - покритикуйте, пожалуйста. Что неправильно? Куда тут дифы ставить я не знаю - вроде УЗО на группу автоматов, или на группу автоматов диф ставят? УЗО и диф надо электромеханические? Вопрос по подключению сварки 200 и циркулярки 380 В 3 кВт - я пока не понял как.. Электроплита скорее всего будет настольная или врезная до 4-5 кВт, думаю газовую ставить также. Как лучше раскидать по фазам и какие параметры УЗО и АВ нужны - хотелось уточнить. Спасибо И УЗО по току - должно равняться групповой сумме токов нижерасположенных автоматов? Типа на 1 УЗО 3 автомата по 10А,16 А и 16 а - УЗО надо брать 10+16+16 = 42 А и выше типа 63 А брать? Или можно 25 А или 40 А? Думаю железный щит все-таки можно в дом? Он существенно дешевле - или обязательно пластмассу? И соединение в щите модулей делать 6 мм проводом ?
22.03.2016 в 04:28:35
Alexpop написал: И УЗО по току - должно равняться групповой сумме токов нижерасположенных автоматов?
быть не меньше, или же не меньше вводного автомата циркулярку подключать до реле напряжений или взять трехфазное реле, сварка подключается в обычную розетку, я надеюсь у Вас не старинный транс?
22.03.2016 в 07:27:20
юра Т, Спасибо, значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А. То есть УЗО типа 40А, а не как у меня есть УЗО на группе 25А? Изменить 11 и 13 УЗО в схеме - с УЗО 25А на УЗО 40А? Или есть другие УЗО типа 32 А , какое надо? И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле? Типа ASP-3V3. Транс СВАРОГ 200изи
22.03.2016 в 09:26:55
переделал немного - и вопрос как потом из щитка в строящуюся баню в 20 м кинуть провод - откуда? и что такое ТРЕХФАЗНОЕ РEЛЕ РНПП-302+Контактор IK63-40 и чем оно отличается от 3-х РН-106
22.03.2016 в 21:23:44
Alexpop написал: значит Все УЗО должны быть на ток более чем 25А - такой вводной автомат С25А.
не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А
Alexpop написал: И надо ставить 3 реле РН106 или есть какое -нибудь одно совмещенное сразу на 3 фазы в одном модуле?
есть и совмещенные но если пропадет хоть одна фаза, то весь дом останется без света, я бы просто запитал циркулярку до этих реле, всё равно она под присмотром работает
Alexpop написал: Транс СВАРОГ 200изи
обычная розетка (не хлипкая) под автоматом 16А
23.03.2016 в 17:11:57
Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?
24.03.2016 в 17:39:24
юра Т написал: не менее 25А, то есть можно и 25, естественно на больший ток будет чуть-чуть надежней, хоть на 63А, если денег не жалко, оптимально на ступень выше, 32-40А
Вот нарисовал - покритикуйте, плиз -
24.03.2016 в 17:41:53
CARRiER написал: Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щитка (двухкомнатная квартира). Вводной автомат на 40А (на лестничной клетке). В связи с этим возникает вопрос о номинале УЗО для розеток - 63А или достаточно 40А?
CARRiER, тут у вас 3 фазы - если хотите ставьте 3 РН и должно быль общее селективное УЗО на 100 мА с буквой S И нужен общий автомат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу