SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 20:27:40

Димон114, не надо на кого-то обижаться, если вы до сих пор не в состоянии выразить свои мысли)

Ааа, я ещё докару обещал насчёт РН -106 позвонить - забыл, завтра тогда)))

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

29.03.2016 в 08:40:39

Димон114 написал: Alexpop, схему нужно переделать : 1 ввод или трёх полюсник или 3 полюсник плюс N . Иначе есле при отключении разомкнётся первым ноль то может и техника пострадать - из последнего у людей сгорел холодильник . Алгоритм такой сгорела лампа накаливания и из за отсутствия селективности ав ( у вас её тоже нет ) сработал вводной четырёх полюсник разомкнув нулевой полюс первым . 2 три двух полюсных ав которые перед узо под которыми группы ав в топку , они технически не нужны . Мало того при наличии на вводе ав на 36 ампер при температуре на улице минус пять градусов ваш вводной ав будь он сколько угодно полюсный будет именно таким :scare вы себя в мощьности ограничивать не планируете надеюсь ?

Димон114, Так или как Вы предлагаете. Вы только не волнуйтесь - волноваться должен я.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.03.2016 в 08:59:31

Alexpop написал:

Димон114 написал: Alexpop, схему нужно переделать : 1 ввод или трёх полюсник или 3 полюсник плюс N . Иначе есле при отключении разомкнётся первым ноль то может и техника пострадать - из последнего у людей сгорел холодильник . Алгоритм такой сгорела лампа накаливания и из за отсутствия селективности ав ( у вас её тоже нет ) сработал вводной четырёх полюсник разомкнув нулевой полюс первым . 2 три двух полюсных ав которые перед узо под которыми группы ав в топку , они технически не нужны . Мало того при наличии на вводе ав на 36 ампер при температуре на улице минус пять градусов ваш вводной ав будь он сколько угодно полюсный будет именно таким :scare вы себя в мощьности ограничивать не планируете надеюсь ?

Димон114, Так или как Вы предлагаете. Вы только не волнуйтесь - волноваться должен я.

Alexpop, схема с лево на вашем посте Болие логичная и правильная . На вводе С токовую кривую используйте .

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

29.03.2016 в 11:27:11

Димон114, На вводе С токовую кривую используйте А что это? спасибо

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.03.2016 в 12:16:50

Alexpop написал: А что это? спасибо

http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

29.03.2016 в 13:56:39

Alexpop написал: Димон114, На вводе С токовую кривую используйте А что это? спасибо

Alexpop, Типа вводной АВ С25А -так

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.03.2016 в 16:51:25

Alexpop написал:

Alexpop написал: Димон114, На вводе С токовую кривую используйте А что это? спасибо

Alexpop, Типа вводной АВ С25А -так

Alexpop, да .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.03.2016 в 16:55:50

Димон114, Не понял аргументов в пользу С . Ведь ожидаемый ТКЗ - неизвестен.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

29.03.2016 в 17:25:29

dokar написал: Димон114, Не понял аргументов в пользу С . Ведь ожидаемый ТКЗ - неизвестен.

dokar, ввод . Ввод 25 ампер всего . Однофазные потребители линий тогда как ??? Ну вы наверно поняли.... При однофазном вводе вы были бы правы что заметили :)

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

30.03.2016 в 16:14:35

вот накрапал - циркулярку, плиту, сварку в бытовку в 8 м от трубостойки. Покритикуйте у кого есть время - понимаю про АВ 4Р и 3Р - мнения разделились. на схеме везде 4Р

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

30.03.2016 в 16:33:50

Alexpop, Есть селективные УЗО и на 30 мА и 1000 мА . Добавлять будем ? Враг не пройдёт !!! Мышь не проскочит .
Жаль селективных на 10 мА нема.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.