Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2009 в 08:18:51

Будьте добры, подскажите где найти длительно допустимый ток нагрузки для кабеля ввг нг. А также времетоковые характеристики АВ 16А и 20А фирмы АВВ Заранее большое спасибо!

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.07.2009 в 08:37:30

смотрите темы с пометкой ВАЖНО вверху

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

11.07.2009 в 09:11:36

2эл.монтер > А также времетоковые характеристики АВ 16А и 20А фирмы АВВ

На офсайте ABB все эта информация и графики есть в каталоге System pro M compact.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2009 в 09:28:24

к сожелению могу скачивать только в формате gif и jpeg, компа нет. может у кого есть возможноть в таком формате выложить сюда эти таблицы и графики. заранее спасибо.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

11.07.2009 в 09:50:38

2эл.монтер Наслаждайтесь. Для 2 и 3-х жильного ВВГ (фаза-ноль-(земля)) колонка 1 двухжил. Про запас не забудьте. Номинальный ток автомата умножайте на 1.13 (длительно неотключаемый ток у автоматов до 1,13 Iном.), это как минимум. А вообще общепринято: 10А-1.5мм2, 16А-2,5, 25A-4, 32A-6, 40A-10, 50А-10(16), 63A-16мм2. Это все для однофазной сети и медью. Для 4 и 5-ти жильного (фаза1-фаза2-фаза3-ноль-(земля)) последняя колонка и коэф. 0,92.

Удачи в электромонтерстве. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу