tverdok
tverdok
Новичок

Регистрация: 12.07.2009

Мариуполь

Сообщений: 8

12.07.2009 в 15:12:23

Здраствуйте товариши, извенити заранее если пишу не там или не по теме.

Предыстория: Живу в двух-этажной, одноподъездной "Сталинке". Раньше она принадлежала металлургическому комбинату, но по воле судьбы перешла во владения города, во время перехода линии электропередач, ведущие к дому "потеряли" своего владельца и стали нечейными. Как следствие ГосЭнерго линии ремонтирует, но за замену не отвечает, а не менялись они уже очень давно и полностью состоят из скруток. Напряжение в доме в среднем 150-180v. Когда мы сюда переехади пару лет назад то, предложили всем соседям скинутся и поменять линию эленктропередач, ведушию к дому, нашли фирму, вызвали мастеров, выходило примерно по $500 на семью, следует отметить что жильцы не из бедных и всем надоело что постоянно горит дорогая аппаратура и невозможно поставить кондиционеры (незапускаются при столь низком напряжении). Но когда дело дошло до оплаты, несколько особо неприятных людей отказались с фразами "Вы подключайте, а мы потом к вам подключимся, на халяву" По закону тут ничего не сделать, мы советовались они вполне могут подключится и никто их не остановит. Поэтому пришлось все забросить и терпеть.

Ситуация сегодня: Один из соседей поставил стабилизатор напряжения (феррорезонансного типа) и напряжение стало еще ниже 135-170v. Мы тоже рассматривали такой вариант, но если мы поставим стабилизатор в коридоре (как сделал наш сосед) то нам его просто поломает один из особо неприятных соседей, и ничего потом не докажеш. Если ставить в квартире то спать будет невозможно. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов:

  1. Покупать оборудование "Американского типа", чтобы оно могло работать от 110v и снижать входное напряжение от настоящего до 110v посредством нормализатора - дорого, и очень сложно найти такие электроприборы в Украине.
  2. Ставить стабилизатор релейного типа (фирмы Luxeon?) внутнри квартиры – гудеть небудет но врядли прослужит долго.

Наверное есть и другие варианты, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.

0
кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

12.07.2009 в 22:17:10

tverdok написал : Наверное есть и другие варианты, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.

А другого решения и не найдете, все остальное просто не приемлемо или тяжело сделать. А Вы уверены что заменой кабеля обойдетесь??? Ведь скорее всего подстанция не способна дать большее. То что ЛЭП рваная - это тоже плохо, но не получится что заплатите за одно а виновато другое.

0
leonard
leonard
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.07.2009 в 22:49:37

Никакое оборудование в этом случае не спасет. Может помните мультфильм как в лосиных рогах поселилось лесное зверье, рога трещат лось копытится а зверье в рогах решает куда лосю ходить а куда не ходить.

0
tverdok
tverdok
Новичок

Регистрация: 12.07.2009

Мариуполь

Сообщений: 8

12.07.2009 в 23:28:08

Спасибо за ответы, жаль что не обнадеживают.

По поводы подстанции должно все быть нормально - дом ноходитса в самом центре города, и она обеспечивает несколько рядомстояших домов.

А что можете подсказать по поводу стабилизаторов релейного типа? По моим подсчетам мошность всего оборудования в квартире от 13000 Вт. Есть какая либо фирма которая выпускаяет качественные релейные стабилизаторы? Как такой стабилизатор повлияет на уровень напряжения у соседей? Ведь нехочетса быть эгоистом. Заранее благодарю за любой совет.

0
Gleden
Gleden
Старожил

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

12.07.2009 в 23:52:37

tverdok написал : мошность всего оборудования в квартире от 13000 Вт.

Ого! Это установленная мощность? Или разрешеная? Получается на вводе не меньше 25А по трехфазке, и медный кабель в квартиру не меньше 6мм2.. Если в каждой квартире такое, неудивительно, что напряжение просажено.. Как еще стояк не дымится.. ИМХО, надо договариваться с соседями и перекладывать кабель от разделителя, а может быть даже от ТП.
Стабилизаторы на такой сети - выброшеные деньги.. Ну, поднимете Вы у себя напряжение до нормы, сосед стабилизатор поставит и тоже будет радоваться жизни.. У остальных соседей тем временем даже лампочки ильича зажигаться не будут.. (Уртрирую, конечно, а только дохлая линия не позволит снять большую мощность)

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

13.07.2009 в 00:18:21

tverdok написал : и она обеспечивает несколько рядомстояших домов.

Поинтересуйтесь, для начала, как в этих домах с напряжением.

0
tverdok
tverdok
Новичок

Регистрация: 12.07.2009

Мариуполь

Сообщений: 8

13.07.2009 в 11:51:27

Благодарю за ответы.

Radio написал : Цитата: Сообщение от tverdok и она обеспечивает несколько рядомстояших домов.

Поинтересуйтесь, для начала, как в этих домах с напряжением.

Интересовался, там 200-230v :)

Gleden написал : Цитата: Сообщение от tverdok мошность всего оборудования в квартире от 13000 Вт. Ого! Это установленная мощность? Или разрешеная? Получается на вводе не меньше 25А по трехфазке, и медный кабель в квартиру не меньше 6мм2.. Если в каждой квартире такое, неудивительно, что напряжение просажено.. Как еще стояк не дымится.. ИМХО, надо договариваться с соседями и перекладывать кабель от разделителя, а может быть даже от ТП. Стабилизаторы на такой сети - выброшеные деньги.. Ну, поднимете Вы у себя напряжение до нормы, сосед стабилизатор поставит и тоже будет радоваться жизни.. У остальных соседей тем временем даже лампочки ильича зажигаться не будут.. (Уртрирую, конечно, а только дохлая линия не позволит снять большую мощность)

Да, мне тоже показалось что очень много, скорее всего я неправильно расчитал. Для расчетов использовал таблицу по вот этой ссылке http://www.energostar.com.ua/index.php?show_aux_page=14 выбирая среднию мошность из указаного диапазона.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

13.07.2009 в 17:03:45

tverdok написал : мне тоже показалось что очень много

Видно Вы все сплюсовали и не учли что все сразу работать почти не может. Вот для этого есть коэфф-т который это все учитывает. Поэтому столько наверно и получилось.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

13.07.2009 в 18:07:48

Это у вас получилась расчетная мощность, в реале она конечно поменьше будет. Если у вас такой убийственный сосед, установите на площадке щиток и закройте в него стабилизатор. Но должен предупредить, что еще пару штук стабилизаторов и вы ввод в подъезд точно спалите.

tverdok написал :

  1. Ставить стабилизатор релейного типа (фирмы Luxeon?) внутнри квартиры – гудеть небудет но врядли прослужит долго.

Установите стабилизатор PHANTOM, прослужит дольше.

0
Маугли7111
Маугли7111
Старожил

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.07.2009 в 20:08:25

2tverdok Адрес подскажите. Какому комбинату принадлежал дом?

tverdok написал : Один из соседей поставил стабилизатор напряжения (феррорезонансного типа) и напряжение стало еще ниже 135-170v. Мы тоже рассматривали такой вариант,

Знакомый вариант. Я такие ставил в общественной организации на питание люминесцентных ламп. Ввод в дом три фазы? Счётчик на площадке? Есть вариант - поставить трансформатор 380/220 (найти где спрятать), ситуация будет стабильнее.

0
tverdok
tverdok
Новичок

Регистрация: 12.07.2009

Мариуполь

Сообщений: 8

13.07.2009 в 22:52:50

Ким написал : Видно Вы все сплюсовали и не учли что все сразу работать почти не может. Вот для этого есть коэфф-т который это все учитывает. Поэтому столько наверно и получилось.

Да,так иммено и сделал :o А Вы случайно не могли бы посмотреть если мошность оборудования указаная по ссылке правильная или завышеная?

m_d_v написал : Если у вас такой убийственный сосед, установите на площадке щиток и закройте в него стабилизатор. Но должен предупредить, что еще пару штук стабилизаторов и вы ввод в подъезд точно спалите.

Не вариант, это его не остановит :( По поводу возможности спалить ввод мне известно, поэтому если выйдет что стабилизатор на всю квартиру слишком сильно увеличивает такой шанс, то поставлю стабилизатор только на кондиционер и микроволновку.

m_d_v написал : Установите стабилизатор PHANTOM, прослужит дольше.

Большое спасибо, по характеристикам они выглядят очень привлекательно и представительство в городе тоже есть.

Маугли7111 написал : Адрес подскажите. Какому комбинату принадлежал дом?

По моему "Азовсталь" но сейчас точно не вспомню (завтра точно скажу). Дом находитса по улице Готфейской (бывшей Красноармейской), возле пл. Кирова, он там один такой.

Маугли7111 написал : Знакомый вариант. Я такие ставил в общественной организации на питание люминесцентных ламп. Ввод в дом три фазы? Счётчик на площадке? Есть вариант - поставить трансформатор 380/220 (найти где спрятать), ситуация будет стабильнее.

Звучит интерестно, но мне кажетса что весь дом висит на одной фазе.

Я вижу Вы из Мариуполя, если Вы уже сталкивались с подобными случаями или если еще лутше иммено с нашим домом то не могли бы Вы скинуть в личку Ваши контакты? Буду очень благодарен, а то я с электричеством иммею чисто символическое знакомство и буду нанимать мастера для консультации и выполнения работ.

Спасибо всем за ответы, очень оперативный форум :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу