Аватар пользователя
srl_wrk

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 28

12.07.2009 в 15:28:33

Если отбросить эстетическую точку зрения, то можно ли оставить щиток в таком виде? Большой вопрос вызывают скрутки обмотанные изолентой. Электрик говорит, что все это закроется панелью, и видны будут только автоматы и все будет красиво, и проблем не будет, все будет работать и беспокоится не о чем.

P.S Внизу справа добавился еще один автомат, поэтому оголенные провода в этом месте уже поключены.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2009 в 15:37:29

srl_wrk написал : Большой вопрос вызывают скрутки обмотанные изолентой. Электрик говорит, что все это закроется панелью, и видны будут только автоматы и все будет красиво, и проблем не будет, все будет работать и беспокоится не о чем.

В том-то и дело, что все это закроется панелью и все будет красиво, но отказать может в любой момент. Складывается впечатление, что ваш "электрик" больше дизайнер, чем монтажник, хотя хороший монтажник, как правило, и дизайнер , и электрик в одном лице. Понятно, что клеммы для нулей некуда поставить в щитке, но можно бы было и плоскопружинными сжимами воспользоваться, а шинами-гребенками воспользоваться для шлейфования автоматов при монтаже сам бог велел ... Хотя, я посмотрел повнимательнее, есть там место для размещения адаптера с клеммами WAGO на Дин-рейке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

12.07.2009 в 16:42:23

avmal написал : но отказать может в любой момент.

Чему там отказывать в любой момент? Щиток, понятно, далеко не идеален, но насчет любого момента я бы не стал... Не в любой, точно.

P.S. Для 80% жилого фонда, сидящего на двух пробках и люминивых проволочках с обкрошенной изоляцией, - это вообще неимоверный хайтек и послепослезавтрашний день. :)

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.07.2009 в 17:38:13

Radio написал : Чему там отказывать в любой момент?

Всё сказанное Вами-это глупость. Вы уверены что мастер спаял или опрессовал скрутки,я нет.Но не только об этом,как я понял человек пригласил специалиста для работы,платил ему,в результате получил то что на фото.Вы так же делаете?

Radio написал : Не в любой, точно.

Не в любой,но согласитесь обидно сменить проводку,и сидеть зимой в пик нагрузки с щитовой воняющей горелой изоляцией.

0
Аватар пользователя
srl_wrk

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 28

12.07.2009 в 18:05:37

Вы уверены что мастер спаял или опрессовал скрутки

Да, скрутки пропаяны

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.07.2009 в 18:31:38

Если пропаяны то жить будут,но попросите Вашего специалиста поменять все перемычки с автоматов на вилочную гребёнку,надёжность увеличите,и смотреться намного аккуратней будет.Но,надо Вас и обрадовать,у Вас хороший щит и автоматы.Если скрутки хорошо пропаяны не переживайте.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.07.2009 в 18:31:57

srl_wrk написал : Да, скрутки пропаяны

тогда нет смысла за них волноваться.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.07.2009 в 18:53:26

srl_wrk написал : видны будут только автоматы и все будет красиво, и проблем не будет, все будет работать и беспокоится не о чем.

если скрутки пропаяны, то вообще всё прекрасно, да и непропаяные но сделаные с душой, век отработают, тем более на освещении, но по правилам не положено

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

12.07.2009 в 19:14:53

dmitriev01 написал : Всё сказанное Вами-это глупость.

Нет, всё сказанное Вами - это глупость. Мне слабо столько глупостей наговорить. :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.07.2009 в 20:05:41

dmitriev01 написал : попросите Вашего специалиста поменять все перемычки с автоматов на вилочную гребёнку,надёжность увеличите

лучше этого не делать, от переделок надежность не повысится, тем более для гребенок там небольшая солянка

0
Аватар пользователя
shkiper

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Норильск

Сообщений: 29

12.07.2009 в 20:11:13

Аааааатличный щиток... вспоминая наши квартиры и распред коробки под потолком на входе ( ну или где там у некоторых) - абсолютно все на скрутках..тем более алюминиевых...тем более все на изоленте...и ведь работает же :) я имею ввиду старые дома, которе составляют основной жилфонд...да даже 15 летней давности дома тоже сюда относятся... маттериться начинаешь когда только перепланировки и ремонты грандиозные затеваешь. А у вас очень даже красивый щиток... я так понимаю на дом на загородный?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.