BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

13.07.2009 в 17:20:20

Столкнулся с проблемой повреждения скрытой проводки при штроблении болгаркой/штроборезом. Посоветуйте способы как этого избежать. Кроме того хотел бы знать, что будет если все же перерезать кабель в штробе болгаркой, который под напряжением? Заранее спасибо за ответы.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

13.07.2009 в 17:39:25

BravoOrlov написал : что будет если все же перерезать кабель в штробе болгаркой, который под напряжением?

Он перережется.

0
m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

13.07.2009 в 17:57:53

Если диск корундовый, то вы даже не заметите как перережите. Если алмазный, то поискрит конкретно. Если есть сомения, то Детектор универсальный BOSCH DMF 10 Zoom Professional порешает все проблемы :) ( http://www.trade-lux.com/goods_BOSCH-DMF-10-Zoom-Professional.htm )

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.07.2009 в 18:40:46

2m_d_v ,Лежит дома в кладовке у меня такая игрушка.Зачастую бесполезная вещица.Даю ссылку на похожую тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78584&highlight=BOSCH+D-Tect+100

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

14.07.2009 в 22:37:13

dmitriev01 написал : Лежит дома в кладовке у меня такая игрушка.Зачастую бесполезная вещица.

В кладовке-то? Конечно бесполезная! :D

На объекте от неё гораздо больше пользы.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 22:57:50

Wazawai написал : В кладовке-то? Конечно бесполезная!

На объекте от неё гораздо больше пользы.

Так и знал что кто то подколет:) Чем мотать себе нервы,пусть лучше лежит в кладовке,как память о Москве.Я специально за ним в Москву ездил,в 2006г.,из журнала вычитал о чудо приборе,загорелся,поехал,а он....Но не жалею никогда не был в Москве.а так немножко посмотрел белокаменную.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

15.07.2009 в 10:18:58

m_d_v написал : BOSCH DMF 10 Zoom Professional порешает все проблемы

За гипроком он может чего и найдет, а в бетоне - вряд ли.. На монолите даже BOSCH D-tect 100 Pro всякую чушь показывает..

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.07.2009 в 10:33:46

BravoOrlov написал : Столкнулся с проблемой повреждения скрытой проводки при штроблении болгаркой/штроборезом. Посоветуйте способы как этого избежать

включить воображение, нормальные монтажники провода прокладывают горизонтально/перпиндикулярно от установочных изделий, проковырять например шмукатурку в месте штрабления местами на предмет "закладки", а все эти приборы реально помогают в кирпиче, а в бетоне (панель/монолит) не более чем красивая цаца (у мну его нет, взял один раз у товарижча, попробовал, моя самоделка ничуть не хуже и не лучше Босша, в бетоне "всё" находит)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

15.07.2009 в 10:48:28

аматор1 написал : нормальные монтажники провода прокладывают горизонтально/перпиндикулярно от установочных изделий

верно. ключевое слово-НОРМАЛЬНЫЕ. в нашей стране на одного нормального десять ненормальных

0
m_d_v
m_d_v
Новичок

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

15.07.2009 в 11:30:11

ДО конца тему прочитайте на которую ссылку даете, а потом советуйте.

0
TechSanEl
TechSanEl
Новичок

Регистрация: 12.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

15.07.2009 в 13:24:09

На самом деле вышеозначенным прибором надо насобачиться пользоваться. Я без него на объект не выхожу и в 95% он помогает. Даже на монолите с арматурой можно от помех отстроится.

0