Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

14.07.2009 в 08:25:52

Здраствуйте уважаемые форумчане. Ситуация такая: имеется 4х подъездный 5 этажный дом "хрущевка" так вот по одно фазе идет броски напряжения и падает оно да 150 В. что сделать ума не приложу. что сделано:

  1. проверена полностью ВРУ все контакты в норме.
  2. проверено на подстангции напряжение по всем ыфазам 230В
  3. во ВРУ 250,250,180 Прошу помощи советом....и еще на нулевом проводнике если мерить токовыми клещами должен быть ток на вводном кабеле?
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2009 в 08:48:09

2Максим Шахты Отгорел ноль между ТП и ВРУ.

Максим Шахты написал :

  1. во ВРУ 250,250,180 Прошу помощи советом....и еще на нулевом проводнике если мерить токовыми клещами должен быть ток на вводном кабеле?

При таком расколбасе по фазам ток в нуле, если он целый, должен быть офигенный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

14.07.2009 в 08:50:29

вот в том и дело на нуле нде то 1 А показывают клещи ....не пойму с чего начать .... и еще петля фаза ноль покажет плохой контакт ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2009 в 08:52:21

Максим Шахты написал : вот в том и дело на нуле нде то 1 А показывают клещи

В том-то и дело, что ноль отгорел ;) 1А это наводка/утечка в землю/через сопротивление угля в месте отгорания :) и т.п.

Максим Шахты написал : и еще петля фаза ноль покажет плохой контакт ?

Должна.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

14.07.2009 в 08:54:57

ну если отгорел ноль то перекос же по всем фазам пошел верно? а так приемущественно на одно фазе сильные скачки.помогите незнаю куда капать!!!!!!!

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.07.2009 в 09:13:57

Так и будет. Одна относительно нормально, одна повышенное и одна пониженное. С вариациями в течение суток в зависимости от нагрузки. Пишите письма, не забыв копию с номером входящего. Просите обследовать. Ссылайтесь на риск пожара.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

14.07.2009 в 09:18:31

Максим Шахты написал :

  1. проверено на подстангции напряжение по всем ыфазам 230В
  2. во ВРУ 250,250,180

На этом отрезке и искать отгоревший PEN. Можно рядом с ВРУ найти/воткнуть электрод в землю и померить напряжение между PEN и землёй в ВРУ. Померять напряжение в ВРУ между кабелем PEN и шиной PEN (может контакта нет или плохой).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2009 в 09:31:00

Максим Шахты написал : ну если отгорел ноль то перекос же по всем фазам пошел верно?

Дык, по всем и скачет:

Максим Шахты написал : во ВРУ 250,250,180

На одной упало, на других увеличилось. А что неодинаково меняется - так угол между фазами 120 градусов.

Максим Шахты написал : а так приемущественно на одно фазе сильные скачки.

Самая нагруженая из трех.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

14.07.2009 в 09:34:01

вот в том и дело у нее не самая высокая нагрузка...наоборот средняя...а вот насчет нуля попробую отпишусь.Дело в том что кабель на балансе у этого ЖСК поетому проверку наверно самомму делать надо...или лабораторию привлекать. Может быть плохой контакт на какой нибудь муфте на одной фазе....чес слово уже голову сломал

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

14.07.2009 в 09:43:25

Ессли имеете достук к вводу в доме то можете отрубить его /дом/ и посмотреть напряжение на кабеле без ВАШЕЙ нагрузки-это к тому, что как правило на одну ТП могут приходить несколько домов.
если увидите что напряжение на шинах 0,4 кВ ТП имеет такой же расколбас то Ноль отгорел либо внутри трансформатора, либо на шпильке -обычное явление.шпилька при этом даже светиться,либо в месте соединения ноля транформатора и шин 0.4 кВ.

0
Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

14.07.2009 в 09:45:20

спасибо попробую без нагрузки померить....но транс целый соседние дома от этой тп все внорме...даже сам по окнам вечером смотрел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу