2LAV ,спасибо!!
16.07.2009 в 19:21:36
2LAV ,спасибо!!
16.07.2009 в 20:47:46
Smily написал : Откуда вы такое взяли?
А Вы что забыли, в одной из тем Вам про это Kamikaze рассказывал, приводя уточняющие пункты правил в которых говорится о безопасности при эксплуатации электроприборов требующих подключения к защитному проводнику на улице, правда Вы тогда так ни чего и не поняли и не согласились с приведенными Kamikaze пунктами правил, даже приводили общие пункты правил о занулении которые больше Вам нравятся, но не обеспечивают должную безопасность при пользовании электроприборами на улице на случай не контакта, обрыва, отгорания PEN, и до сих пор про это не знаете, коль сейчас придераетесь.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
17.07.2009 в 10:46:18
Посититель написал : А Вы что забыли
Да забыл.
Напомните пожалуста пункт, требующий построение отдельного контура заземления для использования електроприборов снаружи часного дома, при условии что в доме TN-C-S с повторным контуром заземления.
17.07.2009 в 10:58:24
Всем
Посититель намеренно искажает ряд фактов о занулении!!!
1. Зануление в TN - обязательно.
Этим требованием пестрит огромное количество нормативных документов, причём не только новых, но и 30-ти летней давности. Обратите внимание, что не "на свой страх и риска", а именно обязательно. Список пунктов, требующих зануление, займёт не одну страницу.
2. На данный момент нет ни единого нормативного документа, допускающего применение 2-х проводки (3-й провод никуда не подключать).
Меняете проводку, добавляете, переносите розетки, ставите щиток в квартиру, или просто ставите стиралку, микроволновку, компьютер - тогда 3-х проводка обязательна, РЕ естественно подключено. Единственный случай, при котором РЕ нельзя подключать - сечение стояка PEN менее 16 кв.
3. Все, абсолютно все контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82.
Неважно какой стояк, 4-х или 5-ти проводный, дом новый или старый. Если подключение стояка PEN или РЕ некачественное - его попросту надо переделать, привести в соответствие с ГОСТ 10434-82.
4. При аварии (отгорании) стояка РЕ опасность значительно выше, чем при аварии (отгорании) стояка PEN!!!
Качество электрики в новостройках ничуть не лучше, я зачастую хуже, чем в старых домах. То, что по стояку РЕ не течёт рабочий ток (точнее не должен течь, мало-ли кто как его подключит) - ещё не означает, что он не может отгореть.
Кабель "подешевле", окисленный, зажимы подешевле, окисленные, где-то недотянули, пару КЗ во время ремонтов, умник, подключивший РЕ вместо N.... и РЕ с лёгкостью отгорает. И обнаружить такую аварию - значительно сложнее, чем отгорание PEN, свет не мигает, техник цела, и при пробое на корпус одного прибора в доме - 220 на корпусах всех приборов. Да, от этого должна защитить ДСУП, но при ремонтах её практически все выкидывают, а при реконструкции стояка - никто не делает.
P.S. Ещё хочу обратить внимание, что это не единственная тема, по поводу которой «личное мнение Поситителя» противоречит требованиям нормативной документации, рекомендациям специалистов с профильным образованием, рекомендациям производителей электротехнической продукции.