Вызывал специалиста Петроэнергосбыт для осмотра лестничного щита и дачи рекомендаций по переустройству ввода в квартиру с заменой счетчика. Принимал женщину-техника не я, поэтому прилагаю оформленный ею документ. Могу разобрать только отдельные термины...:) Я думал только врачи неразборчиво пишут. Помогите прочесть, что там накарябано

0
Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

16.07.2009 в 09:50:10

#1279502

вот скан документа

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.07.2009 в 10:20:38

#1279559

Вроде получилось

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

16.07.2009 в 10:24:16

#1279568

спасибо. АВ и ПВ - что такое? ПУ - как я понял - прибор учета

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.07.2009 в 10:40:06

#1279585

MiD_E34 написал : АВ и ПВ - что такое?

Насколько правильно понимаю - Сейчас у Вас в щите стоят Автоматический Выключатель (АВ) и Пакетный Переключатель (Выключателем рука не подымается назвать)(ПВ) в цепи счетчика. Вот их надо менять. Скорее всего что так.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

16.07.2009 в 10:54:15

#1279606

да, верно - поворотный "рубильник" на 63А и 3 старых автомата. Спасибо, теперь все понятно

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

16.07.2009 в 11:41:47

#1279685

Ким написал : Вроде получилось

Давность госповерки 21 год? Это Вы погорячились.. ..не более 2х лет и год с момента покупки счетчика..

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

16.07.2009 в 11:57:57

#1279702

Gleden написал : Давность госповерки 21 год? Это Вы погорячились..

Ну во-первых погорячился не я.

MiD_E34 написал : Помогите прочесть, что там накарябано

Это такой получился у меня перевод документа в п.2 Попробуйте Вы, может лучше перевести получится :) ;) Так что удачи в "переводе" Хотя больше похоже что буква "Х" не дописана, вот и получилось как единица, Так что может Вы И правы. ;)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

16.07.2009 в 12:08:01

#1279716

2 Ким Так Вы нормально "перевели", но есть один нюанс - у современных счетчиков межповерочный интервал 16 лет.. Такие вот трудности перевода.. Был бы скан цветной, читалось бы проще.

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

17.07.2009 в 23:10:17

#1282755

что ж тут непонятного... приобрести счётчик (ПУ) 10-40А со сроком госповерки не более 2-х годичной давности... двухполюсный автомат 32 А до счётчика, два однополюсных по 16А и один однополюсный 25А после счётчика

АЗ - автоматическая защита, ПУ - прибор учета, ПВ - вводной провод

0
Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

21.07.2009 в 14:29:01

#1287535

а ведь и верно - они предписывают заменить пакетник на автомат. Значит если у меня сработает ближестоящий к потребителю автомат, то сработает и этот - на 32А? Приду с работы, а холодильник уже весь стек на пол....

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.07.2009 в 14:56:10

#1287581

MiD_E34 написал : Значит если у меня сработает ближестоящий к потребителю автомат, то сработает и этот - на 32А? Приду с работы, а холодильник уже весь стек на пол....

Возможен ход обратный: не сработал ближестоящий к потребителю автомат, а этого - на 32А нету. Придете с работы, а квартира сгорела дотла вместе с холодильником. По перегрузке-то селективность будет, а вот по КЗ в старом доме фифти-фифти, в новом - известно. А Вы планируете часто устраивать дома КЗ в свое отсутствие? :)

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

21.07.2009 в 16:12:50

#1287699

Но сейчас у меня вообще стоит жуткий поворотник. Так-то я собираюсь селективный диф ставить после ПУ - 63Х300. Уж он-то должен обеспечить противопожарную безопасность

0
Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

21.07.2009 в 17:06:45

#1287809

Еще вдогонку вопрос: Запутался - какого номинала взять вводной дифавтомат (однофазный ввод 7квт)? До этого рекомендовали 63Х300, но тогда, вроде, было непонятно, сколько выделено на квартиру мощности.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.07.2009 в 17:16:56

#1287834

Таки 32А. Или жа АВ 32А и за ним дифф/УЗо на 63А.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

22.07.2009 в 09:59:12

#1288827

т.е. до счетчика АВ 32А, а после счетчика - диф. на 63А? Можно ли подобрать тип АВ, чтобы была хоть какая-то селективность, с учетом того, что в квартирном щите стоят все АВ серии С?

0
Аватар пользователя
MiD_E34

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

26.07.2009 в 17:36:59

#1295496

Пришел электрик из обслуживающей организации, сказал, что она сдурела ставить вводной автомат на 32 и поставил на 50

0