Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 19:09:22

В верху есть темы "Важно" загляните! Кокретный ответ Вам: тема "Важно: Help по заземлению и безопасности!" и там топик 26.

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

16.07.2009 в 19:11:20

lav для начала посоветую вам почитать ПУЭ а потом инструкцию по мантажу УЗО и АД

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 19:20:46

asvan написал : lav для начала посоветую вам почитать ПУЭ а потом инструкцию по мантажу УЗО и АД

Я этим занимаюсь много лет:)

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

16.07.2009 в 19:33:37

УЗО по двухпроводной схеме обеспечит защиту человека от поражения эл.током в 2х комнатной квартире если полы будут из железобетона и кругом будут трубные разводки отопления ГВСиХВС это же нонсенс

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 19:46:43

Автор темы не указал где у его квартира и какой стояк.

asvan написал : это же нонсенс

Особенно когда холодильник рядом с батареей отопления и т.д. Ещё УЗО может выполнять противопожарную функцию, но только при прокладке ТРЁХпроводного кабеля даже в старом жил. фонде (2х проводка) если разделение сделано непосредственно на УЗО - плавится изоляция кабеля и идёт утечка с фазы на провод "РЕ".

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

16.07.2009 в 20:30:24

УЗО с занулением работать не будет .А если все таки УЗО необходимо монтаж нужно делать по схеме ТТ тоесть в подвале необходимо сделать контур заземления и с него РЕН проводник вывести на квартирный щиток.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.07.2009 в 20:36:26

asvan написал : УЗО с занулением работать не будет

Охота поболтать - создайте свою тему. Лично мне надоело.

0
Аватар пользователя
Sandman

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

16.07.2009 в 23:07:25

asvan написал : в этажном щите нужно поставить вводной автомат на 32А т.к. сечение кабеля 6мм2 и еще непонятно где у вас находится группа учета?

Ввод в квартиру выполняю кабелем 3*10,0. Вводной АВ на 63А, полагаю, - в самый раз. Группа ввода в подъездном щите. Сейчас там нет ничего опломбированного, кроме, разумеется, счётчика. Более того, действующий сейчас набор автоматов, поставленных строителями 17 лет назад, даёт в сумме 72А нагрузки (40А на плиту, 16А на розетки, 16А на свет).

Насчёт УЗОшек - спор с LAV`ом оставлю без комментариев; вы там между собой, похоже, уже разобрались :)

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

16.07.2009 в 23:41:35

2Sandman > Ввод в квартиру выполняю кабелем 3*10,0. Вводной АВ на 63A

10 квадрат это для 50А и то это прямо впритык, для 63А только 3x16.

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

17.07.2009 в 08:19:45

Тут правильно сказано что на 10 квадрат вводной АВ должен быть 50А а кабель желательно ВВГнг3х10 на розутки АВ 16А на овещение АВ 10А про плиту сказать ничего не могу не зная ее суммарной мощности.Если в квартире алюминий сразу говорю лучше заменить.

0
Аватар пользователя
Sandman

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

17.07.2009 в 08:47:31

2asvan Так вот, собственно, сейчас алюминий и меняется на медь.

На участке "подъездный щиток - квартирный щиток" применён NYM (медный трёжильный однопроволочный, с мелонаполненной резиной, самозатухающий); от квартирного щитка до конечных потребителей - такой же; про сечения я написал в самом начале. Автомат на 50А - да, поставлю такой.

Насчёт плиты - так это ж вроде стандарт совсем, 3*6,0 без вариантов. Весь форум кишит советами в адрес тех, кто поставил 3*4,0, заменить на 3*6,0. Выше-то всё равно некуда :)

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

17.07.2009 в 08:54:35

просто плиты бывают верх газ низ электричество там и четверки хватит

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.07.2009 в 09:02:47

Sandman написал : Автомат на 50А - да, поставлю такой.

Если ещё не купили в этажный щит, то я советую поставить диф. Энергомера С50/100мА селективный.

0
Аватар пользователя
asvan

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

17.07.2009 в 09:13:26

я бы посоветовал вам такую схему вводной АВ 50А ,счетчик, кв.щиток,общий 2Р АВ ,а с него на все квартирные гуппы и незабудте поставить нулевую шинку.

0
Аватар пользователя
Sandman

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

17.07.2009 в 11:24:13

LAV написал : советую поставить диф. Энергомера С50/100мА селективный

Ага, спасибо, гляну!

asvan написал : вводной АВ 50А ,счетчик, кв.щиток,общий 2Р АВ

До счётчика ничего не поставить - там стоят два подъездных "кирпичных" выключателя (не круглые пакетники), по одному на две квартиры, из них сразу на опломбированные счётчики. После счётчика поставлю дифф по совету LAV`а, в квартирном щитке первым входным коммутирующим устройством поставлю выключатель (не автомат) 2P на 50А. Просто не вижу смысла дублировать вводной АВ в квартирном щитке - функционал у него не больше, чем у вводного, стоящего сразу после счётчика, а эффект при срабатывании один и тот же - обесточивание всей схемы. Про нулевую шинку, разумеется, не забуду, коль скоро групповые автоматы 1P.

0