Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

16.07.2009 в 17:23:23

привет- вопрос такой - если беру разрешение на распломбировку счетчика нет ли требований по высоте установки после ремонта \вроде как одно дело перенос на новое место - другое дело оставляю на том-же месте \засомневался потому что вроде гдето видел требование не выше 1 7---- 1.70м\заранее спасибо

0
Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

17.07.2009 в 08:08:55

вроде было не выше 1,7 м и нижний порог50 см ...вот я одному ставил на высоте 50 см ..пуст говорит теперь эти контролеры раком стоят....заставили его переделывать был установлен на высоте 1,9

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

17.07.2009 в 11:08:10

высота установки 1,5м- 1,7м , а 50см это на самом деле между ног нужно смотреть

0
Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

17.07.2009 в 16:05:03

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8. 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.

Не верите? ПосмотрИте сами: http://nsdiplom.narod.ru/PUE6_7/index.html

0
asvan
asvan
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Ижевск

Сообщений: 71

17.07.2009 в 16:32:43

Максим огромное спасибо за информацию!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.