Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:10:31

Хорошая мысль посмотреть по характеристикам глушения - я думал они все одинаковы диаметром и длинной , да синтетикой набиты - что там шибко вибирать.

А вот характеристики падения давления в фильтрах одного и того же уровня но разных производителей сильно розняться - одни наверное приводят для пустых а другие для полных? Почему при 5м/с (360кубов) и EU7 у Systemair потери - 210Па, а у Арктос ФЛФ потери -110Па?

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:19:57

Формула следующая: dT = 2.98 * P / L dT - разница температуры которую может нагреть обогреватель мощьность P для обьема проходящего воздуха L (в других источниках видел коэфф 3.6)

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 18:33:40

Диффузоры, раздатчики, решетки и т.д. Для моего случая это все синонимы! Регулирование на концевиках не буду использовать так как меня устроит распределение кубов которое будет получаться сразу после тройника и сужения в одной стороне т.е из 160 в 160 и 125. Если была бы еще небольшая диспропорция - то добивался бы необходимого прикрытием одной из сторон. А так мне больше нужна красота. Выходы будут из стены - и круглые и квадратные диффузоры будут смотреться уродливо.

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 19:02:24

Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41 НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат), так зачем платить больше? Если только для уверенности!

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 19:02:54

Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 19:05:02

Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются. Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

25.07.2009 в 19:11:02

А вот разница в падении давления в фильтрах при 360 кубах (в 160 диаметре это 5 м/с) и фильтре EU7: Systemair FFR160 - 210Па (по графику) Арктос ФЛФ160 - 110Па (по графику)

Небо и земля - кто-то врет!

0
adsad2da
adsad2da
Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 22:20:48

Pluto написал : Формула следующая: dT = 2.98 * P / L

спасибо, я нашел вот такую формулу (взято с http://www.blagovest.ru/eoko_ser.html)::)

Расчет мощности канального нагревателя:

При выбранном воздушном потоке вентилятора в м3/час и нужном увеличении температуры воздуха в °С, расчет мощности канального нагревателя можно произвести по формуле: Р = Q х 0,36 х Т, где Р = мощность в Вт; Q = воздушный поток в м3/час; Т = увеличение температуры в °С.

Например, для Москвы зимняя температура принимается равной -26 °С. Необходимая температура в помещении +20 °С. Поэтому Т=26+20=46 °С. Выбранный воздушный поток равен 500 м3/час. P=500x0,36x46. P=8280 Вт.

0
adsad2da
adsad2da
Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 22:23:41

Pluto написал : НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат),

20дб. 30 это шумно. в больнице лежал слышал видел.

0
adsad2da
adsad2da
Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

25.07.2009 в 22:25:41

Pluto написал : Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 : Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21 Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21 Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19 KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5 Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41 НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат), так зачем платить больше? Если только для уверенности!

ну так получаем лиссант лучший??? кстати, посмотрите на цифры глушителя 100 диаметр 900см длина. они будут значительно лучше чем у любого 160.

я вот думаю может глушитель из-за более лучших характеристик гашения и взять на 100, а потом сразу после него увеличить канал до прежних 160 в вашем случае.

0
Pluto
Pluto
Новичок

Регистрация: 15.07.2009

Иркутск

Сообщений: 31

26.07.2009 в 06:04:59

Ну и получите понижение шума в обмен на сопротивление. А чтоб сопротивление прокачать - нужно будет увеличить мощьность вентилятора следовательно и шум от него.

По расчетам все верно (да коэффициент 0,298 ... 0,36 что приблизительно равно 1/3 что и использую для простаты прикидывания, а мощности колориферов идут ступенчато и берешь всегда с небольшим запасом)

Еще увидел нитересную вещь - может тоже очепятка, - у обогревателя KORF минимальный обдув 1.2 м/с тогда как у других 1.5м/с.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу