19.07.2009 в 23:09:21
Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.
20.07.2009 в 00:37:47
GRIZLY написал : желательно иллюстрированное.
Набираете в Яндексе "молниезащита" и смотрите картинки. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.07.2009 в 13:24:00
2GRIZLY
Лучше закажите проект.
20.07.2009 в 13:44:45
Ключевое слово "obo bettermann" - немецкие производители систем молниезащиты. Каталоги есть и на русском. Как пример
25.07.2009 в 21:36:41
GRIZLY написал : подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.
зао "Хакель Рос" (Германия) Грозозащита.
www.hakel.ru загляните, рекомендую.
С уважением, ems.
29.07.2009 в 21:23:04
GRIZLY написал : Молниезащита Требуется сделать молниезащиту котеджа, подскажите пожалуйста сайты где есть подробное описание таких систем желательно иллюстрированное.
Сам живу в грозобойной зоне, котеджу уже 50 лет вся крыша в пыли и паутине. И сосед еще идиот, насмотрелся рекламы, крышу себе покрыл ондулином, а он горит как порох, при этом дома в 11 метрах... Через дом орех молния долбанула, так сгорел орех почти! Решил вообщем тоже ставить защиту.. Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...
29.07.2009 в 21:37:33
Правильно советуют. Иначе при ударе молнии от заземленного прибора может и "шарахнуть" :) Сопротивление контура заземления отнюдь не нулевое, токи огромные.... "Шаговое напряжение" в действии...
10.08.2009 в 11:37:25
spirt написал : Так вот спецы (завод наш курируют по защите всяческой в области электрики) настоятельно советуют сделать два раздельных контура заземления для сети и для грозозащиты...
Спецы советуют потому, что это дороже :) В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
10.08.2009 в 14:16:23
Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.
10.08.2009 в 14:20:47
Перец написал : Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.
В РФ это СО 153-34.21.122-2003 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Это требование ести и у буржуев, и в нашей нормативке.
10.08.2009 в 16:25:15
Перец написал : Это ваше личное мнение? Если нет, приведите нормативы.
А также ПУЭ:
ПУЭ-7 написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Тут на форуме приводили неплохую "хрестоматийную" схему ЗУ, с присоединением под землей к одному ЗУ (контуру) двух проводников в разных углах контура: заземляющего проводника к ВРУ и токоотвода молниезащиты. Жалко, ссылку не записал.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.08.2009 в 17:11:54
Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
10.08.2009 в 17:57:46
аматор1 написал : маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
Даже если принято, и обоснованно, решение о применении 2-х "контуров" - молниезащиты и повторного заземления, то соединяться они должны на ГЗШ.
25.07.2017 в 15:50:58
аматор1 написал:
Smily написал : В любом случае контур заземления и контур молниезащиты - соеденяются между собой.
маленькое НО - обьединяются в земле (грунте), никак не раньше
аматор1, "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов." Это из Инстркукции по устройству молниезащиты. Так что однозначно надо надо через шину уравнивания потенциалов или ГЗШ.
26.07.2017 в 12:13:14
Даже если не соединять контуры, то насколько их надо разнести и каким проводником тянуться, чтоб наводка не накрыла? Так что, делайте общий, ставьте УЗИП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу