Одно УЗО на входе из соображений "противопожарности", номинал 300мА
вместо 100мА выбрал, чтобы было меньше ложных срабатываний.
но лично мне не очень импонирует идея ограничивать каждый этаж до 25А. Я бы после счетчика не одно УЗО поставил, а три 1-фазных - по одному на этаж. В результате ограничения по току нет, а возможность отключить полностью щит этажа - есть.
Скорей всего автор темы хочет иметь возможность отключать каждый этаж отдельно. Так же это повышает параметр бесперебойности питания
Нельзя! Нет зашиты кабеля идущего к другим шкафам!
Идея разграничить каждый этаж автоматами по 25А для того,
чтобы при перегрузке этажа не вырубило весь дом,
к щиткам "собираюсь" прокладывать кабель 3*4,
самая нагрузка будет в основном на первом этаже, где кухня(Духовка, посудомоечная машина и т.д.), на остальных этажах постоянной высокой нагрузки не будет - на 2-ом максимум стиралка, в подвале - светомузыка(единственное что боюсь, чтобы не было помех на музыку при работе стробоскопов и прочих приборов, поэтому разбил их на 2 линии, это поможет?)
Все автоматы лучше с характеристикой В
А в чем преимущество автоматов В перед С?
Самый лучший но более сложный и дорогой вариант это в щитки завести 3 фазы. В случае пропадания одной фазы какой-то этаж не окажется полностю мертвым.
Насчет выводить в каждый щиток по 3 фазы это конечно хорошо... но правда дороговато обойдется, тем более кроме как первого этажа, где кухня, нагрузки особой не будет, если будет вырубать автомат на 25 на первом этаже планирую запитать тогда духовку от 3=ей фазы, которая на цокольный этаж.
И такой вопрос когда может проспасть одна из фаз???
Для ванной 2 этажа, санузла 1 этажа, сауны сначала ставте автоматы, а за ними УЗО, то есть просто поменяйте их местами, для защиты УЗО от сверх токов так будет правильней.
Так для ванной и санузла лучше вначале ставить автомат а потом узо... понял...
Да, но без автоматов 25А снижается параметр бесперебойности питания, а для дома в котором практически три этажа это актуальный параметр.
2 этажа, мансарда и цокольный этаж:) Не хочется оставаться без электричества сразу во всем доме ночью.
А как такие красивые схемы рисуете?
MS Visio :)