21.07.2009 в 13:31:37

Внешний вид неприятности во вложенном файле.

Пакетник горит во второй раз. Оба раза в период подключения проточного водонагревателя на 5 кВт. Водонагреватель подсоединен к линии электроплиты. Хочу поменять пакетник и автоматы, поставить как у соседа справа. Вопросы: 1) Правильно ли я понимаю, что исправный автомат будет отключать ток при перегрузке и не даст сгореть пакетнику. Или же проблемма в другом? 2) Можно ли использовать часть старого провода с обгоревшей изоляцией?

Спасибо за участие!

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.07.2009 в 13:54:22

2RonSau Просмотрите для начала 81 - Подборка цитат про поворотные пакетные выключатели. А посмотрев, замените пакетник на модульный двухполюсный выключатель нагрузки (неавтоматический выключатель) или, лучше, двухполюсный автомат с номиналом, соответствующим разрешенной на квартиру мощности.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
RonSau

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.07.2009 в 18:31:56

Спасибо за совет и ссылку...

Пока, в виду срочности, поставил аналогичный пакетник завода электротехник, благо цена вопроса всего 150 р. и не надо ничего согласовывать. Заодно сменил верхние выключатели на Legrand. Оказалось, что один из старых пробивал на корпус щита внизу под собой, так что сверху этого совершенно не было видно. (маленькая дырочка, как от точечной сварки). Надеюсь теперь будет время все обдумать более тщательно...

0
Аватар пользователя
Sergey_Msk

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

21.07.2009 в 21:53:12

RonSau написал : будет отключать ток при перегрузке и не даст сгореть пакетнику

Если пакетник исправный - да. Если в нем контакт плохой, а нагрузка высокая - часть мощности нагревателя будет забирать плохой контакт, со всемы вытекающими - сначала искрение, потом вонь. Это относится не только к пакетнику.

0