Елена1976
Елена1976
Новичок

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 18:09:42

AlexeyL, спасибо за ответ.

0
Елена1976
Елена1976
Новичок

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 18:37:55

AlexeyL, не подскажите какой мощности диф автомат надо ставить на стиральную машинку?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.12.2023 в 18:45:04

Елена1976 написал: не подскажите какой мощности диф автомат надо ставить на стиральную машинку?

У дифавтомата два номинала. Один Вы уже знаете: он такой же, как у установленного автомата, и он же написан и на вилке машины, и на розетке. 16 ампер, и ни копейкой больше. Второй номинал - дифференциальный. На какой ток через Ваше тело отреагирует защита при пробое изоляции в машине: 30 мА, оно же 0,03А. Можно 10 мА, но не принципиально. Нельзя 100 мА (0,1А) и более: не отреагирует на ток через человека.

0
Елена1976
Елена1976
Новичок

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 19:08:23

AlexeyL, спасибо. Обязательно поставлю дифавтоматы. Я вот не совсем понимаю, если я поменяю проводку в квартире на медную, а общедомовая аллюминия мне это что то даст? Или места соединения будут гореть постоянно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

11.12.2023 в 19:40:48

Елена1976 написал: Я вот не совсем понимаю, если я поменяю проводку в квартире на медную, а общедомовая аллюминия мне это что то даст?

Ожидание реконструкции общедомовой с алюминия на медь. У Вас уже рррраааз - и всё готово.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Елена1976
Елена1976
Новичок

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

12.12.2023 в 01:02:19

MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8814

12.12.2023 в 05:52:46

Елена1976 написал: могло ли так получится что из за размыкания ноля в одной розетке у меня в квартире ,вылетела вся нулевая сеть?

Не в розетке, а мастер потревожил ветхий стояк и соседский ноль отъехал окончательно.

Елена1976 написал: Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

Желаете поменять всему дому за свой счёт?

Елена1976 написал: Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут?

Напрямую они не соединяются, так что прекрасно будут уживаться.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10385

12.12.2023 в 10:19:03

Елена1976 написал: MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

Елена1976, да. Имеет. Как минимум потому, что аллюминиевая проводка очень не любит перемонтажа рзеток, выключателей, люстр. Пли любой манипуляции с проводами в подрозетнике большой шанс сломать проводник или надломить его до критического уменьшения сечения (что вы и видели на своем примере с отгоревшим проводником).

По фото мне показалось, что обгоревший проводник пострадал не в месте подсоединения, а где-то посерединке. У меня не такой опытный глаз определять сечение по фото, но мне кажется, что сечения отгоревшего проводника никак не хватало обслуживать несколько автоматов по 16А - он питал шинку ноля, от которой кормилась не одна линия под автоматами 16А.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.12.2023 в 15:10:07

Мишутк написал: У меня не такой опытный глаз определять сечение по фото, но мне кажется, что сечения отгоревшего проводника никак не хватало обслуживать несколько автоматов по 16А - он питал шинку ноля, от которой кормилась не одна линия под автоматами 16А.

И в связи с этим вопрос автору темы: где находится общий, "вводной" автомат, и какой у него номинал? Есть ли такой автомат вообще?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

12.12.2023 в 15:14:28

Елена1976 написал: Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут?

Никак, разумеется. Надо исключить их взаимный контакт и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.12.2023 в 16:13:24

strider1978 написал: а мастер потревожил ветхий стояк и соседский ноль отъехал окончательно.

Поправлю: не соседский, а общий. От обрыва соседского, то бишь однофазного, ноля никаких последствий не происходит: гореть начинает при обрыве общего ноля в четырёхпроводной (равно как и пятипроводной) линии между этажами, "стояка". Относительно недорогой рецепт защиты нужно тут упомянуть для автора вопроса: "реле напряжения" в квартирном щите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.