Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 17:47:06

AlexeyL, !#[] AlexeyL, я не знаю, не разбираюсь в электрике вообще

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.12.2023 в 17:48:17

Елена1976 написал: я не знаю, не разбираюсь в электрике вообще

Так на нём, на автомате крупно написано. Можно сфотографировать и выложить фото сюда.

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 17:50:04

-

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 17:50:59

AlexeyL, сфотографировала, это то что сделал мой электрик

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 17:52:15

А это то что стало после прихода электрика из управляющей компании

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.12.2023 в 18:05:06

Елена1976 написал: А это то что стало после прихода электрике изи управляющей

По номиналам автоматов криминала не было и нет. Учтите только, что конструкция смертельно опасна для Вас: стиральная машина по инструкции должна подключаться с заземлением (которого в этой квартире явно нет), но риск от отсутствие заземления можно на 99% компенсировать "дифференциальным автоматом" в щитке. Нет ни того, ни другого, поэтому замыкание или вода в нагревателе машины имеют право убить Вас на месте. Дифференциальный автомат не помешает машине нежно кусаться даже в выключенном состоянии, но убить не даст.

По поводу событий мнение прежнее: ваше замыкание в розетке было соломинкой, поломавшей перегруженного аварийного верблюда. Перегорание провода нуля в стояке (далеко за пределами квартиры) может и должно давать 380 вольт в некоторых розетках, кому не повезло.

Пружинные клеммы ВАГО действительно не приспособлены к алюминию, имеют право гореть, убрали их правильно. Но последствия горения чисто локальные.

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 18:06:33

AlexeyL, ниже фото прикрепила. Правда ли что ВАговские клеммы нельзя ставить на алюминиевые провода? Мне так УК говорит.

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 18:09:42

AlexeyL, спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 18:37:55

AlexeyL, не подскажите какой мощности диф автомат надо ставить на стиральную машинку?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.12.2023 в 18:45:04

Елена1976 написал: не подскажите какой мощности диф автомат надо ставить на стиральную машинку?

У дифавтомата два номинала. Один Вы уже знаете: он такой же, как у установленного автомата, и он же написан и на вилке машины, и на розетке. 16 ампер, и ни копейкой больше. Второй номинал - дифференциальный. На какой ток через Ваше тело отреагирует защита при пробое изоляции в машине: 30 мА, оно же 0,03А. Можно 10 мА, но не принципиально. Нельзя 100 мА (0,1А) и более: не отреагирует на ток через человека.

0
Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.12.2023 в 19:08:23

AlexeyL, спасибо. Обязательно поставлю дифавтоматы. Я вот не совсем понимаю, если я поменяю проводку в квартире на медную, а общедомовая аллюминия мне это что то даст? Или места соединения будут гореть постоянно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.12.2023 в 19:40:48

Елена1976 написал: Я вот не совсем понимаю, если я поменяю проводку в квартире на медную, а общедомовая аллюминия мне это что то даст?

Ожидание реконструкции общедомовой с алюминия на медь. У Вас уже рррраааз - и всё готово.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Елена1976

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

12.12.2023 в 01:02:19

MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8666

12.12.2023 в 05:52:46

Елена1976 написал: могло ли так получится что из за размыкания ноля в одной розетке у меня в квартире ,вылетела вся нулевая сеть?

Не в розетке, а мастер потревожил ветхий стояк и соседский ноль отъехал окончательно.

Елена1976 написал: Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

Желаете поменять всему дому за свой счёт?

Елена1976 написал: Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут?

Напрямую они не соединяются, так что прекрасно будут уживаться.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

12.12.2023 в 10:19:03

Елена1976 написал: MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?

Елена1976, да. Имеет. Как минимум потому, что аллюминиевая проводка очень не любит перемонтажа рзеток, выключателей, люстр. Пли любой манипуляции с проводами в подрозетнике большой шанс сломать проводник или надломить его до критического уменьшения сечения (что вы и видели на своем примере с отгоревшим проводником).

По фото мне показалось, что обгоревший проводник пострадал не в месте подсоединения, а где-то посерединке. У меня не такой опытный глаз определять сечение по фото, но мне кажется, что сечения отгоревшего проводника никак не хватало обслуживать несколько автоматов по 16А - он питал шинку ноля, от которой кормилась не одна линия под автоматами 16А.

0