Мишутк написал: У меня не такой опытный глаз определять сечение по фото, но мне кажется, что сечения отгоревшего проводника никак не хватало обслуживать несколько автоматов по 16А - он питал шинку ноля, от которой кормилась не одна линия под автоматами 16А.
И в связи с этим вопрос автору темы: где находится общий, "вводной" автомат, и какой у него номинал? Есть ли такой автомат вообще?
12.12.2023 в 15:14:28
Елена1976 написал: Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут?
Никак, разумеется. Надо исключить их взаимный контакт и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.12.2023 в 16:13:24
strider1978 написал: а мастер потревожил ветхий стояк и соседский ноль отъехал окончательно.
Поправлю: не соседский, а общий. От обрыва соседского, то бишь однофазного, ноля никаких последствий не происходит: гореть начинает при обрыве общего ноля в четырёхпроводной (равно как и пятипроводной) линии между этажами, "стояка". Относительно недорогой рецепт защиты нужно тут упомянуть для автора вопроса: "реле напряжения" в квартирном щите.
13.12.2023 в 01:06:33
MaSeVi написал:
Елена1976 написал: Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут?
Никак, разумеется. Надо исключить их взаимный контакт и всё.
MaSeVi, я как раз не исключаю, а обеспечиваю надежный контакт, или пайкой или клеммником, но изолирую от влажного воздуха или термоусадкой или смазкой.
13.12.2023 в 01:11:30
Елена1976,