Заметил, что при включении утюга 2,4кВт (ну, или любого другого столь мощного потребителя) напряжение в районе вводного автомата падает на ~5-6Вольт и остается таким же до выключения утюга (после выключения сразу повышается). Это нормально?
22.07.2009 в 15:43:25
Заметил, что при включении утюга 2,4кВт (ну, или любого другого столь мощного потребителя) напряжение в районе вводного автомата падает на ~5-6Вольт и остается таким же до выключения утюга (после выключения сразу повышается). Это нормально?
22.07.2009 в 15:45:32
5-6 Вольт - это нормально. Вот если на вводе (а не на розетке) вольт на 15 и больше падает- где-то надо менять кабель или контакт.
22.07.2009 в 15:47:18
Для слабого ввода - нормально. Всё зависит от чего и как запитан Ваш ввод.
22.07.2009 в 16:24:01
LAV написал : Для слабого ввода - нормально. Всё зависит от чего и как запитан Ваш ввод.
На вводе - я имел ввиду сразу после вводного автомата и счетчика (в квартире). Выделенная мощность - 7,7КВт (вводной автомат 32А).
Одинец написал : Вот если на вводе (а не на розетке) вольт на 15 и больше падает- где-то надо менять кабель или контакт.
Т.е. в щитке или по квартире? Проводка новая, на каж.группу розеток - отдельные линии от щитка (на розетки - ВВГ 3x2,5). Контакты - только от автоматов и УЗО (проверял - там все ОК).. Хм... УЗО не выбивает (на той линии, куда утюг подключал - Legand 40A/30mA).
Но если с 2,4Квт падение в 5В, то с 7кВт (почти что предельная выделенная мощность) - как раз таки 15В будет. Иль я не прав?
22.07.2009 в 16:39:51
Serg21220 написал : На вводе - я имел ввиду сразу после вводного автомата и счетчика (в квартире).
Померьте падение напряжения в этажном до вводного. Только очень-очень ОСТОРОЖНО!!!
22.07.2009 в 16:45:54
LAV написал : Померьте падение напряжения в этажном до вводного. Только очень-очень ОСТОРОЖНО!!!
а если там также будет - что это значит?
22.07.2009 в 16:50:09
Serg21220 написал : а если там также будет - что это значит?
Писать заявку в ДЭЗ/ЖКО на необходимость ревизии стояка (протяжка/зачистка всех контактных соединений).
23.07.2009 в 09:45:04
LAV написал : Писать заявку в ДЭЗ/ЖКО на необходимость ревизии стояка (протяжка/зачистка всех контактных соединений).
Еще один вопрос, чтобы окончательно разобраться. Писать ведь нужно той организации, в сфере отвественности которой все это находится.
Правильно ли я понимаю,
23.07.2009 в 11:00:28
Serg21220 написал : Правильно ли я понимаю,
Как оно у Вас не знаю. Но инженерные системы (электрика, вода, канализация, отопление) внутри дома/квартиры в ответственности "ЖКО", а если Вы меняете что-либо в этих системах и не ставите в известность "ЖКО" ответственность на Вас если ЧП или неправильная работа из-за Ваших изменений. Еще есть ГАЗ в домах и ответственный - газовое хозяйство.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу