23.07.2009 в 10:02:10
#1290565
С старом доме, клиентка делает ремонт. Хочет поставить стиральную машину в ванной комнате. Соответственно нужна розетка в ванной комнате. Слышал, что в ванной запрещается устанавливать розетки на 220 вольт. Что делается на практике в данном случае, ведь очевидно, что кроме как в ванную стиральную машину поставить чаще всего некуда. Посоветуйте пожалуйста.
23.07.2009 в 10:29:29
#1290610
Поиск. Обсуждалось с фотками и производителями!!!
23.07.2009 в 10:34:02
#1290614
Если очень хочется - то можно при наличии заземления и УЗО до 30мА. Розетку не ближе 60 см. от умывальника, ванны и дверного проема душевой кабины (точнее - в Зоне 3 по ГОСТ 50571-11-96). Провода под ванной и душевой кабиной не прокладывать.
Но если быть абсолютно строгим, то включать стиральную машину в эту розетку скорее всего будет неправильно, т.к. санузел тесный и машина окажется в зоне 2, а там можно ставить только оборудование с защитой IPX4, не уверен, что стиралки такую имеют.
23.07.2009 в 19:50:02
#1291388
LAV написал : Поиск. Обсуждалось с фотками и производителями!!!
Друзья, ткните носом, не могу найти поиском. Плиз...
23.07.2009 в 20:31:19
#1291437
А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.
23.07.2009 в 23:04:55
#1291705
brukk написал : А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.
А в инструкцию на СМ не пытались заглянуть? ;) Обычно там присутствует фраза о недопустимости такого подключения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.07.2009 в 23:11:34
#1291720
А у меня такая СМ :)
23.07.2009 в 23:29:54
#1291746
brukk написал : А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.
И это по-вашему нормально - удлинитель в ванной комнате?
23.07.2009 в 23:33:18
#1291757
Это... Вы посмотрите на мою СМ:) Я её в шкафу храню...
А в ванной у меня стены из оргалита- куда там розетки ставить?
23.07.2009 в 23:37:41
#1291769
brukk написал : А у меня такая СМ
наверное заказывали? в наличии нет. видимо предоплата и на заказ:a :swoon
23.07.2009 в 23:44:25
#1291787
brukk написал : Это... Вы посмотрите на мою СМ Я её в шкафу храню...
Убивает обычно не СМ, а подводка к ней, таким образом сделанная.
brukk написал : А в ванной у меня стены из оргалита- куда там розетки ставить?
И что? Невозможно на оргалит коробку монтажную закрепить? Тем более, что вы наверняка МДФ с оргалитом путаете - оргалит никогда в ванных комнатах не используют.
24.07.2009 в 00:00:45
#1291825
ХЗ- оргалит, МДФ- дом 1972г, все стенки в ванной продавливаются пальцем. Если пустить гор. воду в ванну, куча пара идёт:) И вы предлагаете мне в этот пар розетку поставить??? Да я лучше за две фазы двумя руками возьмусь:) Что, кстати, и было...
24.07.2009 в 00:04:37
#1291836
brukk написал : Да я лучше за две фазы двумя руками возьмусь Что, кстати, и было...
А в 72ом в ванну две фазы вводили?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2009 в 00:06:12
#1291844
brukk написал : И вы предлагаете мне в этот пар розетку поставить???
А вентиляцию не пробовали сделать?
24.07.2009 в 01:02:09
#1291984
За две фазы 380 я на работе спьяну схватился:) Часа два как дурной ходил.
Но вы от темы не отклоняйтесь- розетка в ванной.
24.07.2009 в 01:25:35
#1292024
А куда тут отклоняться?... Тема не новая, всё давно пережевано ... Есть необходимость в розетке в ванной, тогда ставим, причём на отдельную линию и под УЗО. Распространяться на тему какое УЗО (10мА или 30мА, А или АС, ИЭК или АВВ и прочее...) не рекомендую, ибо этих тем на форуме выше крыши...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2009 в 01:32:41
#1292039
"всё давно пережевано"
Вот блин... тогда надо закрыть форум и оставить только ссылки по темам :)
24.07.2009 в 01:41:50
#1292054
brukk написал : Вот блин... тогда надо закрыть форум и оставить только ссылки по темам
Вы никогда не сталкивались на форумах с предупреждением администрации, что создавать темы настоятельно рекомендуется после поиска аналогичных тем на форуме, в противном случае угроза бана и сноса созданной темы в помойку... Тут это не практикуется, но форумчане стараются не плодить тем по элементарным вопросам, не смотря на лень некоторых посетителей. Кстати, форум это обсуждение, а не справочная... на что было указано сразу после вопроса автора. Надеюсь, высказался предельно ясно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2009 в 02:12:10
#1292105
"Надеюсь, высказался предельно ясно."
Не совсем. Это что, предупреждение Администрации, угроза баном или что-то подобное? В Вашем посте не очень ясно со знаками препинания, поэтому смысл также не ясен. Обоснуйте, пожалуйста, для меня, неграмотного, поскольку в Вашем сообщении есть цитата из МОЕГО поста.
24.07.2009 в 02:22:48
#1292113
brukk написал : В Вашем посте не очень ясно со знаками препинания, поэтому смысл также не ясен.
Кажется, я помню родной язык, поэтому знаки препинания стоят на своих местах. Проверив ещё раз, нашёл пропущенную запятую (исправил), но смысловое содержание это не изменило. Никаких угроз и предупреждений не было, был ответ на Ваш пост (на приведённую цитату). Это мало относится к теме, что также является нарушением правил... Поэтому, если есть непонятки с моим русским, то все вопросы в личку.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2009 в 03:01:03
#1292136
Так, кто тут расселся с пивом и чипсами- вам ничего не светит!
А кто хочет ставить розетку в ванной- ставьте, но желательно с вытяжным вентилятором.
24.07.2009 в 09:22:25
#1292254
brukk написал : А кто хочет ставить розетку в ванной- ставьте, но желательно с вытяжным вентилятором.
Это зачем ещё: трупный запах убрать?? :a
24.07.2009 в 17:44:38
#1292917
:) Нет, пар. Я тут вспомнил: когда-то подключали стиралку в ванной. Так мы кабель прямо от СМ вывели наружу (не помню- нарастили или на СМ клеммник был) и на стене поставили автомат (АП-50 вроде). И никаких розеток в ванной!
15.12.2009 в 22:30:46
#1533198
Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь. Собираемся делать ремонт санузлов, планируется розетка в ванной под стиральную машину. Естесственно, будет приглашен специалист. Просто хочется заранее понять для себя объем работ. Как я поняла, от щитка надо тянуть отдельную линию. Но щиток находится в коридоре, у входа, поэтому у меня дурацкий вопрос - а как этот провод спрятать? Если штробить, то уж очень много получается, к тому же там на пути двери всякие и пр. Есть розетка между ванной и туалетом. Может от нее как-то делают?
18.12.2009 в 16:41:26
#1538669
2Blossom можно и завести шлейф. Только все розетки на шлейфе должны быть заведены на УЗО в обязательном порядке.
18.12.2009 в 17:10:28
#1538725
Int64 написал : 2Blossom можно и завести шлейф. Только все розетки на шлейфе должны быть заведены на УЗО в обязательном порядке.
Спасибо за ответ, мне уже в др. теме сказали этого не делать, т.к. провода у меня в щитке(от розеток которые) 1,5 кв.мм, если не путаю...:o
21.12.2009 в 11:18:43
#1543267
2Blossom потерпели бы вы, а, когда невмоготу совсем станет, сделали бы капитальный ремонт. Полумеры имеют свойство задерживаться надолго.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий