BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 10:02:10

С старом доме, клиентка делает ремонт. Хочет поставить стиральную машину в ванной комнате. Соответственно нужна розетка в ванной комнате. Слышал, что в ванной запрещается устанавливать розетки на 220 вольт. Что делается на практике в данном случае, ведь очевидно, что кроме как в ванную стиральную машину поставить чаще всего некуда. Посоветуйте пожалуйста.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 10:29:29

Поиск. Обсуждалось с фотками и производителями!!!

0
Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

23.07.2009 в 10:34:02

Если очень хочется - то можно при наличии заземления и УЗО до 30мА. Розетку не ближе 60 см. от умывальника, ванны и дверного проема душевой кабины (точнее - в Зоне 3 по ГОСТ 50571-11-96). Провода под ванной и душевой кабиной не прокладывать.

Но если быть абсолютно строгим, то включать стиральную машину в эту розетку скорее всего будет неправильно, т.к. санузел тесный и машина окажется в зоне 2, а там можно ставить только оборудование с защитой IPX4, не уверен, что стиралки такую имеют.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 19:50:02

LAV написал : Поиск. Обсуждалось с фотками и производителями!!!

Друзья, ткните носом, не могу найти поиском. Плиз...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 20:00:01

Вопрос о влагозащищенных розетках

0
brukk
brukk
Новичок

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 20:31:19

А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.07.2009 в 23:04:55

brukk написал : А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.

А в инструкцию на СМ не пытались заглянуть? ;) Обычно там присутствует фраза о недопустимости такого подключения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

brukk
brukk
Новичок

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 23:11:34

А у меня такая СМ :) http://morozilnik.ru/eng/info/?code=4102 Рекомендую.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2009 в 23:29:54

brukk написал : А я удлинитель кидаю из комнаты... на время стирки.

И это по-вашему нормально - удлинитель в ванной комнате?

0
brukk
brukk
Новичок

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 23:33:18

Это... Вы посмотрите на мою СМ:) Я её в шкафу храню...

А в ванной у меня стены из оргалита- куда там розетки ставить?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.07.2009 в 23:37:41

brukk написал : А у меня такая СМ

наверное заказывали? в наличии нет. видимо предоплата и на заказ:a :swoon

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.