Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.04.2006 в 14:57:47

Исходные данные - есть старая панелька 1968 года. Стоит старый автомат раздельно на свет и розетки и пакетник на 16 ампер. Заземления нет. Нужно подключить еще одну розетку со стиральной машинкой (отдельный провод) и
несколько розеток на кухне (отдельный провод). Итого 4 линии. Ставить будет электрик из ЖЭКА, который предлагает ставить новые отечественные автоматы
(которые у него есть) или купить мне импортные, которые он поставит. Вопрос: что покупать? Смотрю диф. автоматы ABB или Legrand.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.04.2006 в 16:08:53

2Gomer

Имхо, легран, шнайдер(серия мульти9), сименс. Если будете ставить диффы, то лучше шнайдер, ибо у леграна дифф занимает 4 места, а у шнайдера всего 2. Можете вообще купить автоматы отдельно, а узо отдельно...

На счет наших - китайская начинка(в своем основном большенстве) и наши руки сборщиков... Не самый лучший компот...

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

05.04.2006 в 18:20:35

ну диффы от ABB тоже не на российских просторах собираются и УЗО тоже , хотя экономически целесообразней ставить УЗО + Автомат (если конечно места на DIN-рейке хватает и заменять будет проще - если один из двух помрёт и соответственно дешевле)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

06.04.2006 в 13:11:53

2Nickel

Дифф от АВВ не имеет флага сработки, если память не изменяет, и поэтому на нем не возможно определить от чего сработал прибор - от утечки или КЗ/перегрузки. У шнайдера такой флаг есть, у леграна флага нет, но там конструктив сделан таким образом, что по положению ручек видно от чего произошла сработка. Это небольшой, но комфорт пользования и обслуживания.

А так-то да, однополюсный автомат на линии и там же узо, получается несколько дешевле.

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

08.04.2006 в 01:23:51

to DMC в дифференциальном автоматическом выключателе АВВ серии DS941 есть визуальная индикация срабатывания от тока утечки в виде окошечка (смена цвета : чёрный / голубой)

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

11.04.2006 в 01:12:00

лучше поставить moeller http://www.moeller.ru/building/xpole

p.s. все разговоры в пустую, обратимся к пуэ 7 издание 2002 год 7.1.76 рекомендуется использовать узо, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.


а теперь отсебятина


представьте ситуацию, обычный потребитель который даже понятия не имеет, что такое автомат и как он работает, знает только как его включать


и автомат сработал у потребителя, его включают - выбивает, его опять включают - выбивает что делает потребитель, вызывает мастера, который прийдет и разберется, что и как


это электрика проблема, что конкретно произошло, утечка или кз и плох тот электрик который не сможет разобраться в элементарной проблеме


а вот потребителя интересует Надежность, Комфорт, Цена так вот дифференциальный автомат выполняет данные требования

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

11.04.2006 в 01:50:29

to electro но как раз конечный потребитель , который часто далёк от познаний в вопросах электротехники , настаивает на покупке тандема УЗО + Автомат как раз из экономических соображений(получается дешевле дифференциального автомата) :-) и мало заботится соображениями удобства пользования и экономии места на DIN-рейке

вопрос цены часто превалирует над потребительскими качествами и это общая тенденция в современном мире :-(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.04.2006 в 11:52:06

electro написал : а вот потребителя интересует Надежность, Комфорт, Цена

1) Надежность - формфактор меньше, надежность меньше, не однозначный факт, но так часто бывает.
Плюс к тому автомат рассчитан на некоторое количество срабатываний по току КЗ, потом его надо менять => в случае ДИФФАВТОМАТА попадаем на значительно большие деньги.

2) Комфорт - потребителю проще разобраться, когда перед ним две коробочки - и ему сказали, что одна срабатывает при утечке (например залили соседи), а вторая - если он включил в квартире 5 утюгов и 5 обогревателей.

А не мучительно пытаться понять, что такое флажок и что сие значит...

3) Цена - как правило УЗО + автомат дешевле. Да и еще при компоновке щитка часто удобно делать ОДНО УЗО на несколько линий, защищенных автоматами.

Так зачем же нужен Диффавтомат - очень просто - экономия места + вилки с защитой, часто удобно ставить на одного фиксированного потребителя - например бойлер.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.04.2006 в 17:00:31

2Nickel АВВ серии DS941 Это какая-то новая серия или что? Просто АВВ я никогда недолюбливал и не часто за ним смотрю...

0
TriX
TriX
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

11.04.2006 в 17:51:24

У варианта Автомат + УЗО есть один плюс. Можно поставить автомат одного производителя, а УЗО другого. Например. Очень хочется, чтобы автомат был двухполюсный, а ДИФ Шнайдеровский, при всех его положительных качествах, таки, 1Р +N (Vigi). Тут кто-то приводил фото Леграновского ДИФа с двумя флажками, только по фото не видно было класса (А или АС) и однополюсный + N или двухполюсный

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

12.04.2006 в 00:48:39

to DMC не новая.............последний раз ставил такой пару лет назад..............ещё раз посмотрел каталог ABB - серию диффов указал правильно :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.