Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

30.07.2009 в 00:30:48

Вопрос интересует меня способ как грамотно это организовать, именно переключение между генератором а ВЛ ? идея такова ставим на дин рейку магнитный переключатель, при подачи электричества с ВЛ магнитный переключатель держит её подачу, при отсутствие контактная группа подаёт питание с генератора , правильно я думаю???
Если да то какой переключатель ? мощность генератора 5ква, вводной автомат с ВЛ 40А. Какой фирмы ?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2009 в 00:59:47

Tomm написал : при отсутствие контактная группа подаёт питание с генератора

Генератор у вас будет постоянно молотить на холостом ходу?

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

30.07.2009 в 01:36:45

avmal написал : Генератор у вас будет постоянно молотить на холостом ходу?

ПОЧЕМУ? генератор слышно будет, лады какие другие предложения?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2009 в 03:03:01

Tomm написал : лады какие другие предложения?

Я еще ничего не предлагал - если судить по закорючке с точкой внизу в конце моей фразы, это был вопрос.

Tomm написал : ПОЧЕМУ? генератор слышно будет

Потому, что обесточенный "магнитный переключатель" переключит сразу нагрузку на незапущенный еще генератор, который, как правило, надо запускать на холостом ходу.

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 08:45:55

avmal написал : надо запускать на холостом ходу.

Для этого на генераторе есть свой выключатель нагрузки. А вместо пускателя у нас часто используется вот такое устройство. Заодно и как защита от перенапряжения.:)

0
Вложение
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

30.07.2009 в 09:21:16

Есть стандартные схемы АВР. Зачем изобретать велосипед. Тем более я не встретил о какой сети Вы вещаете. Одно или трехфазной

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

30.07.2009 в 12:58:42

А сборка реверсивных пускателей (с взаимной механической блокировкой) не подойдёт?

0
Yurydan
Yurydan
Эксперт

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

30.07.2009 в 13:39:19

тад написал : у нас часто используется вот такое устройство. Заодно и как защита от перенапряжения.

  • а что это за штуковина???? Как обзывается?
0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 13:47:36

Это обычное программируемое РН под DIN рейку на 40А с переключающей группой. Занимает на рейке 2 места, стоимость у нас около 25$. Как РН ни разу не подвели, хотя у соседей после последних бурь живой техники немного осталось. А переключение на другую линию или генератор и возврат в первоначальное состояние после восстановления входного напряжения в заданных пределах происходит автоматически, это и так понятно. Переключающую группу ни разу не использовал, так надолго нас пока не отключают.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

30.07.2009 в 14:34:29

Очень похожее на ПЭФ-301 от Питерского Новатек-Электро

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

30.07.2009 в 15:37:49

Tomm написал : Вопрос интересует меня способ как грамотно это организовать

Самое важное в этом случае-исключение возможности подачи напряжения от генератора в сеть,то есть нужна механическая и электрическая блокировка.Поэтому способ решения АВР при помощи РН предложенный 2тадне годится.Было бы неплохо ещё предусмотреть подключение нагрузки к генератору только после того как он выйдет на номинальные обороты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.