тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 15:49:29

dmitriev01 написал : исключение возможности подачи напряжения от генератора в сеть

генератор на НЗ контакте (3) сеть-на НР контакте (5)

фаза в дом-на общем (4). Где проблема? В штатной ситуации контакты 4-5 замкнуты. При пропадании сети замкнуты 3-4. Одновременное соединение 3-5 невозможно.

dmitriev01 написал : предусмотреть подключение нагрузки к генератору только после того как он выйдет на номинальные обороты.

5кВт однофазные генераторы-обычно без автозапуска,

тад написал : Для этого на генераторе есть свой выключатель нагрузки.

Все равно все вручную.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.07.2009 в 15:54:37

тад написал : генератор на НЗ контакте (3) сеть-на НР контакте (5) фаза в дом-на общем (4). Где проблема?

Проблема будет если делать на одной группе перекидных контактов. Там маленький воздушный зазор и не забыть про возможное спекание/залипание контактов - тогда все 3 контакта соединятся вместе ...

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 16:03:08

При спекании\залипании они так и останутся спекшимися\залипшимися, по схеме, а вместе только при разрушении. Такого ни разу не было. Но и это не страшно. У генератора нету как таковых L и N. Не раз на рынке, где часто отключают свет, такое происходило. Там просто включали вилку от генератора в розетку и не всегда при этом выключали вводной автомат. Делал на базе двух пускателей с перекрестным удержанием и приоритетом от сети. Вобщем тоже самое, но помощнее. Только клиенты от удара пускателя в обморок падают.;)

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.07.2009 в 16:12:49

тад написал : При спекании\залипании они так и останутся спекшимися\залипшимися. по схеме, а вместе только при разрушении. Но и это не страшно.

Дайте ссылку или фото такого конактора/пускателя.

тад написал : У генератора нету как таковых L и N.

Если обмотка изолированная согласен, но огульно говорить обо ВСЕХ не могу.

тад написал : Не раз на рынке, где часто отключают свет, такое происходило.

Тоже видел - снимают концы с выхода вводного АВ и к ним подключают генератор!

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 16:20:12

LAV написал : Дайте ссылку или фото такого конактора/пускателя.

Не совсем понял. Разрушенного? Так таких в моей практике нету.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

30.07.2009 в 16:25:34

тад написал : Не совсем понял. Разрушенного?

С перекидными контактами в одной группе.

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.07.2009 в 16:47:52

Завтра будет возможность уточнить этот момент, но я лично не против подключения каскадом контактора на соответствующие токи, обсуждается в соседней теме:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87166

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу