30.07.2009 в 15:49:29
dmitriev01 написал : исключение возможности подачи напряжения от генератора в сеть
генератор на НЗ контакте (3) сеть-на НР контакте (5)
фаза в дом-на общем (4). Где проблема? В штатной ситуации контакты 4-5 замкнуты. При пропадании сети замкнуты 3-4. Одновременное соединение 3-5 невозможно.
dmitriev01 написал : предусмотреть подключение нагрузки к генератору только после того как он выйдет на номинальные обороты.
5кВт однофазные генераторы-обычно без автозапуска,
тад написал : Для этого на генераторе есть свой выключатель нагрузки.
Все равно все вручную.
30.07.2009 в 15:54:37
тад написал : генератор на НЗ контакте (3) сеть-на НР контакте (5) фаза в дом-на общем (4). Где проблема?
Проблема будет если делать на одной группе перекидных контактов. Там маленький воздушный зазор и не забыть про возможное спекание/залипание контактов - тогда все 3 контакта соединятся вместе ...
30.07.2009 в 16:03:08
При спекании\залипании они так и останутся спекшимися\залипшимися, по схеме, а вместе только при разрушении. Такого ни разу не было. Но и это не страшно. У генератора нету как таковых L и N. Не раз на рынке, где часто отключают свет, такое происходило. Там просто включали вилку от генератора в розетку и не всегда при этом выключали вводной автомат. Делал на базе двух пускателей с перекрестным удержанием и приоритетом от сети. Вобщем тоже самое, но помощнее. Только клиенты от удара пускателя в обморок падают.;)
30.07.2009 в 16:12:49
тад написал : При спекании\залипании они так и останутся спекшимися\залипшимися. по схеме, а вместе только при разрушении. Но и это не страшно.
Дайте ссылку или фото такого конактора/пускателя.
тад написал : У генератора нету как таковых L и N.
Если обмотка изолированная согласен, но огульно говорить обо ВСЕХ не могу.
тад написал : Не раз на рынке, где часто отключают свет, такое происходило.
Тоже видел - снимают концы с выхода вводного АВ и к ним подключают генератор!
30.07.2009 в 16:20:12
LAV написал : Дайте ссылку или фото такого конактора/пускателя.
Не совсем понял. Разрушенного? Так таких в моей практике нету.
30.07.2009 в 16:25:34
тад написал : Не совсем понял. Разрушенного?
С перекидными контактами в одной группе.
30.07.2009 в 16:47:52
Завтра будет возможность уточнить этот момент, но я лично не против подключения каскадом контактора на соответствующие токи, обсуждается в соседней теме:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу