31.07.2009 в 16:41:39
Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи. Система работает, но вот вентилятор ест 15 Вт, а у датчика мин. разрешенная нагрузка 40 Вт. Это приводит к тому, что не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью). Первое решение, конечно подгрузить какой нибудь лампочкой (но не очень то это удобно ставить и потом менять лампу в вентиляции....).
Хочу спросить, может кто подскажет какое то более корректное или интересное решение. Может есть какие то более подходящие виды нагрузки для данной ситуации или др. схема включения?
31.07.2009 в 16:45:43
Apg77 написал : Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный
Заменить на 3х контактный.
31.07.2009 в 16:47:56
отсутсвие нуля в данном случае фатально? Или к чему крутить третий провод?
31.07.2009 в 16:52:52
Apg77 написал : к чему крутить третий провод?
Нагрузка включается через контакты электромеханического реле и мощность нагрузки до лампочки.
31.07.2009 в 16:59:08
Наверное ошибся в терминах в пред. сообщении с "отсутствием нуля".
Что касается идеи реле - класс! Но вот сомение в том, что и реле не даст 40Вт нагрузки, и тут видимо придется конкатную группу ручками настраивать, что бы они размыкались при падении тока.... Не аккуратненько это...
31.07.2009 в 17:41:32
Apg77 написал : Что касается идеи реле - класс!
Вы меня не правильно поняли - в трехпроводных датчиках движения на выходе стоят контакты реле.
31.07.2009 в 17:46:18
Поставить движок вентилятора на 70 Вт
01.08.2009 в 22:06:16
Apg77 написал : Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи.
Готов спорить, что если есть инструкция к датчику, то там написано, что к нему можно подключать только лампы накаливания. Все выключатели-датчики движения, подключающиеся в разрыв цепи, которые я встречал, были именно с такой оговоркой, или, если совсем голимый китай без инструкции -- просто с картинкой лампы накаливания на самом датчике.
Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.
Мотор большей мощности не обязательно улучшит ситуацию.
Apg77 написал : не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).
А не может это происходить из-за тяги в системе вентиляции? Наблюдается ли это при обесточенной схеме?
01.08.2009 в 22:27:37
civilian написал : Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.
Тем более, что ДАЖЕ в Электромонтаже он стоит порядка трехсот рублей с копейками.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу