Недавно начал решать вопрос подключения к эл-ву в саду. Разговаривал с местным электриком (инженер-электрик) и он мне сказал, что с прошлого года для экономии и предотвращения воровства проводов по столбам идет только фаза, а ноль берется от трубы. То есть мне на дачу приведут фазу, а ноль я должен организовать сам. Предлагается зачистить трубу, повесить на нее хомут и к нему привести нулевой провод.

Последний столб, на котором есть ноль находится в 350 метрах от меня, дальше на столбах только фаза...

Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие :). Чем может грозить такое подключение? Можно-ли его как-то обезопасить? Насколько надежен контакт трубы с землей в зимний период? Некоторые свой ноль, прикрученный к трубе еще заземляют около дома... Это спасает от чего-то или просто религия такая?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.08.2009 в 09:11:23

dante написал : Это спасает от чего-то или просто религия такая?

dante написал : религия такая

Что за труба?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 10:18:11

Бред какой - то... Что они там курят и где это достают? А потери, а шаговое??? На ввод в дом дифавтомат или УЗО в опломбированном боксике - и все дела... Плюс периодичеккие осмотры, если надо - с токовыми клещами...

0
Аватар пользователя
dante

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Миасс

Сообщений: 35

04.08.2009 в 10:19:38

Труба, по которой периодически подается вода для полива участков. Она металлическая, диаметром 150, лежит преимущественно на земле. Хотя это вроде не приветствуется и с этим даже ведется небольшая борьба - камни подкладывают, кирпичи.

Воду качает какой-то очень могучий насос в районе которого к этой эта трубе видимо подцеплен ноль. Расстояние от насоса, до места где эта труба первый раз стала проводником 1.5 км.

Потери есть. У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220. Возможно плохо зачистил трубу под хомутом :) ...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 10:34:52

dante написал : Возможно плохо зачистил трубу под хомутом

Тут уже не "зачистка под хомутом", а приваренный болт или приваренное ушко под болт нужно - почитайте СНиПы по заземлениям... Да ну, бред какой-то.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 11:46:52

П%№;ц! Слов нет, одни эмоции... :mad: :net:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2009 в 11:57:21

dante написал : Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие

Правильно кажется. Напишите на них заяву в местный энергонадзор........

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.08.2009 в 12:00:49

Да, это жесть. Тяните нормальный ноль себе. Электрика, наверное, достало не воровство проводов, а замерзание воды в трубе... Изоляторы для нуля на столбах есть? Как вариант - скинуться с несколькими домами и купить неизолированный провод ( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe68.html ) и восстановить ноль. Если скинуться/ протянуть не удастся, то придётся делать, как сказал электрик, но ОБЯЗАТЕЛЬНО диэлектрическую вставку на водопровод (если труба заходит в Вам в дом) за пределами дома (перед в вводом трубы). Дома делайте систему ТТ (на "ноль" не заземляйтесь, сегодня он есть, а завтра отгорел...). Обязательно поставьте реле перенапряжения.

dante написал : У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220.

Сопротивление петли фаза-ноль 0,73 ом. Не идеально.... PS На электрика, если будет выступать, накиньте все три фазы (предварительно не забудьте включить видеокамеру)... Тогда, думаю, проведёт ноль за полчаса...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 16:27:35

Юрий-Электр написал : Напишите на них заяву в местный энергонадзор.......

Увы, по новым порядкам энергонадзор по сетям садоводства не почешется, скорее всего... А жаль. За такое на электрический стул сажать мало. Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает... Это такие же азы, как то - чтобы справить нужду, сначала надо расстегнуть и приспустить брюки...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 16:38:20

Одинец написал : Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает...

Шестую заповедь - не убий!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 17:16:42

Kamikaze написал : Шестую заповедь - не убий!

+1000:applause:
Иногда (от таких "техусловий", например) так хочется нарушить данную заповедь!!!

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 17:57:58

А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете? Был бы благодарен и за обоснование.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 18:16:37

Кандибобер написал : А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете?

Если сходу, то пока это из ПУЭ:

«1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. … 1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
…»

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 18:21:29

Да, но Вы привели требования к PEN проводнику. У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2009 в 18:47:55

Кандибобер написал : Был бы благодарен и за обоснование

ПУЭ почитайте, там все обоснования и найдёте.....