04.08.2009 в 09:07:13
Недавно начал решать вопрос подключения к эл-ву в саду. Разговаривал с местным электриком (инженер-электрик) и он мне сказал, что с прошлого года для экономии и предотвращения воровства проводов по столбам идет только фаза, а ноль берется от трубы. То есть мне на дачу приведут фазу, а ноль я должен организовать сам. Предлагается зачистить трубу, повесить на нее хомут и к нему привести нулевой провод.
Последний столб, на котором есть ноль находится в 350 метрах от меня, дальше на столбах только фаза...
Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие :). Чем может грозить такое подключение? Можно-ли его как-то обезопасить? Насколько надежен контакт трубы с землей в зимний период? Некоторые свой ноль, прикрученный к трубе еще заземляют около дома... Это спасает от чего-то или просто религия такая?
04.08.2009 в 09:11:23
dante написал : Это спасает от чего-то или просто религия такая?
dante написал : религия такая
Что за труба?
04.08.2009 в 10:18:11
Бред какой - то... Что они там курят и где это достают? А потери, а шаговое??? На ввод в дом дифавтомат или УЗО в опломбированном боксике - и все дела... Плюс периодичеккие осмотры, если надо - с токовыми клещами...
04.08.2009 в 10:19:38
Труба, по которой периодически подается вода для полива участков. Она металлическая, диаметром 150, лежит преимущественно на земле. Хотя это вроде не приветствуется и с этим даже ведется небольшая борьба - камни подкладывают, кирпичи.
Воду качает какой-то очень могучий насос в районе которого к этой эта трубе видимо подцеплен ноль. Расстояние от насоса, до места где эта труба первый раз стала проводником 1.5 км.
Потери есть. У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220. Возможно плохо зачистил трубу под хомутом :) ...
04.08.2009 в 10:34:52
dante написал : Возможно плохо зачистил трубу под хомутом
Тут уже не "зачистка под хомутом", а приваренный болт или приваренное ушко под болт нужно - почитайте СНиПы по заземлениям... Да ну, бред какой-то.
04.08.2009 в 11:46:52
П%№;ц! Слов нет, одни эмоции... :mad: :net:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.08.2009 в 11:57:21
dante написал : Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие
Правильно кажется. Напишите на них заяву в местный энергонадзор........
04.08.2009 в 12:00:49
Да, это жесть. Тяните нормальный ноль себе. Электрика, наверное, достало не воровство проводов, а замерзание воды в трубе... Изоляторы для нуля на столбах есть? Как вариант - скинуться с несколькими домами и купить неизолированный провод (
dante написал : У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220.
Сопротивление петли фаза-ноль 0,73 ом. Не идеально.... PS На электрика, если будет выступать, накиньте все три фазы (предварительно не забудьте включить видеокамеру)... Тогда, думаю, проведёт ноль за полчаса...
04.08.2009 в 16:27:35
Юрий-Электр написал : Напишите на них заяву в местный энергонадзор.......
Увы, по новым порядкам энергонадзор по сетям садоводства не почешется, скорее всего... А жаль. За такое на электрический стул сажать мало. Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает... Это такие же азы, как то - чтобы справить нужду, сначала надо расстегнуть и приспустить брюки...
04.08.2009 в 16:38:20
Одинец написал : Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает...
Шестую заповедь - не убий!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.08.2009 в 17:16:42
Kamikaze написал : Шестую заповедь - не убий!
+1000:applause:
Иногда (от таких "техусловий", например) так хочется нарушить данную заповедь!!!
04.08.2009 в 17:57:58
А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете? Был бы благодарен и за обоснование.
04.08.2009 в 18:16:37
Кандибобер написал : А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете?
Если сходу, то пока это из ПУЭ:
«1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
…
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
…»
04.08.2009 в 18:21:29
Да, но Вы привели требования к PEN проводнику. У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...
04.08.2009 в 18:47:55
Кандибобер написал : Был бы благодарен и за обоснование
ПУЭ почитайте, там все обоснования и найдёте.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу