Недавно начал решать вопрос подключения к эл-ву в саду. Разговаривал с местным электриком (инженер-электрик) и он мне сказал, что с прошлого года для экономии и предотвращения воровства проводов по столбам идет только фаза, а ноль берется от трубы. То есть мне на дачу приведут фазу, а ноль я должен организовать сам. Предлагается зачистить трубу, повесить на нее хомут и к нему привести нулевой провод.

Последний столб, на котором есть ноль находится в 350 метрах от меня, дальше на столбах только фаза...

Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие :). Чем может грозить такое подключение? Можно-ли его как-то обезопасить? Насколько надежен контакт трубы с землей в зимний период? Некоторые свой ноль, прикрученный к трубе еще заземляют около дома... Это спасает от чего-то или просто религия такая?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.08.2009 в 09:11:23

#1308349

dante написал : Это спасает от чего-то или просто религия такая?

dante написал : религия такая

Что за труба?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 10:18:11

#1308424

Бред какой - то... Что они там курят и где это достают? А потери, а шаговое??? На ввод в дом дифавтомат или УЗО в опломбированном боксике - и все дела... Плюс периодичеккие осмотры, если надо - с токовыми клещами...

0
Аватар пользователя
dante

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Миасс

Сообщений: 35

04.08.2009 в 10:19:38

#1308426

Труба, по которой периодически подается вода для полива участков. Она металлическая, диаметром 150, лежит преимущественно на земле. Хотя это вроде не приветствуется и с этим даже ведется небольшая борьба - камни подкладывают, кирпичи.

Воду качает какой-то очень могучий насос в районе которого к этой эта трубе видимо подцеплен ноль. Расстояние от насоса, до места где эта труба первый раз стала проводником 1.5 км.

Потери есть. У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220. Возможно плохо зачистил трубу под хомутом :) ...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 10:34:52

#1308451

dante написал : Возможно плохо зачистил трубу под хомутом

Тут уже не "зачистка под хомутом", а приваренный болт или приваренное ушко под болт нужно - почитайте СНиПы по заземлениям... Да ну, бред какой-то.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 11:46:52

#1308572

П%№;ц! Слов нет, одни эмоции... :mad: :net:

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2009 в 11:57:21

#1308588

dante написал : Что-то мне кажется, что это какое-то безобразие

Правильно кажется. Напишите на них заяву в местный энергонадзор........

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.08.2009 в 12:00:49

#1308593

Да, это жесть. Тяните нормальный ноль себе. Электрика, наверное, достало не воровство проводов, а замерзание воды в трубе... Изоляторы для нуля на столбах есть? Как вариант - скинуться с несколькими домами и купить неизолированный провод ( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe68.html ) и восстановить ноль. Если скинуться/ протянуть не удастся, то придётся делать, как сказал электрик, но ОБЯЗАТЕЛЬНО диэлектрическую вставку на водопровод (если труба заходит в Вам в дом) за пределами дома (перед в вводом трубы). Дома делайте систему ТТ (на "ноль" не заземляйтесь, сегодня он есть, а завтра отгорел...). Обязательно поставьте реле перенапряжения.

dante написал : У соседа при нагрузке в 3 квт(плита) напряжение падает с 230 до 220.

Сопротивление петли фаза-ноль 0,73 ом. Не идеально.... PS На электрика, если будет выступать, накиньте все три фазы (предварительно не забудьте включить видеокамеру)... Тогда, думаю, проведёт ноль за полчаса...

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 16:27:35

#1308971

Юрий-Электр написал : Напишите на них заяву в местный энергонадзор.......

Увы, по новым порядкам энергонадзор по сетям садоводства не почешется, скорее всего... А жаль. За такое на электрический стул сажать мало. Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает... Это такие же азы, как то - чтобы справить нужду, сначала надо расстегнуть и приспустить брюки...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 16:38:20

#1308987

Одинец написал : Лень даже вспоминать, какие фундаментальные пункты это нарушает...

Шестую заповедь - не убий!

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.08.2009 в 17:16:42

#1309030

Kamikaze написал : Шестую заповедь - не убий!

+1000:applause:
Иногда (от таких "техусловий", например) так хочется нарушить данную заповедь!!!

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 17:57:58

#1309095

А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете? Был бы благодарен и за обоснование.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 18:16:37

#1309109

Кандибобер написал : А реальные "заповеди" против нуля на трубе привести можете?

Если сходу, то пока это из ПУЭ:

«1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. … 1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
…»

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 18:21:29

#1309119

Да, но Вы привели требования к PEN проводнику. У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2009 в 18:47:55

#1309148

Кандибобер написал : Был бы благодарен и за обоснование

ПУЭ почитайте, там все обоснования и найдёте.....

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 18:52:04

#1309153

Спасибо Вам, добрый Юрий-Электр! :) Без Вас бы не догадались (с).

P.S. В ПУЭ обоснований нет, а хотелось бы их получить на некоторые пункты, ох как хотелось бы!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 19:18:39

#1309178

Кандибобер написал : Да, но Вы привели требования к PEN проводнику. У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...

А защитный у него идет отдельно от трансформатора?

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

04.08.2009 в 19:24:48

#1309186

avmal, хрен с ним с PEN. Не могли бы Вы, исходя из своего опыта, привести (без всяких ссылок на нормативные документы), буквально на пальцах, 2-3 аргумента против пускания рабочего нуля по штатным коммуникациям (трубы, металлические промышленные полы и пр.). Интересуюсь далеко не с бытовой т.з. На данный момент логически не вижу препятствий. ПУЭ, конечно же, читаю, но, конечно же, наизусть не помню. Поэтому интересна была бы сухая, так сказать, выжимка, без всяких ссылок, субъективная.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 19:30:17

#1309198

2Кандибобер А какой пункт ПДД запрещает сидеть за рулем вверх ногами или ездить на машине боком (повернув для этого все 4 колеса на 90[sup]o[/sup])? Какой конкретно пункт какого СНИП запрещает делать у домов крышу снизу, а фундамент сверху? Какой пункт запрещает использовать в качестве хозфекальной канализации кухонные вентканалы? Какой СанПиН запрещает держать в квартире слона, тигра и пантеру? И т.д. и т.п.

Кандибобер написал : В ПУЭ обоснований нет

Полагаю, Вы просто поленились их открыть.

Кандибобер написал : Да, но Вы привели требования к PEN проводнику. У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...

Тогда > 1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения

Однако, сама по себе проводимость трубы должна обеспечивать нулевой потенциал на ней самой и на отводах трубопроводов на участки при попытках подать на нее фазу (через нагрузки в домах или даже при КЗ фаза-ноль в доме). Т.о. труба несомненно является PEN-проводником. И уж несомненней всего она будет PEN-проводником при организации на любом участке системы заземления TN-C-S (заземление на трубу) (если вообще можно назвать ТАКОЕ системой заземления TN-C-S), или даже при гипотетической возможности такого заземления.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 19:32:11

#1309200

Кандибобер написал : 2-3 аргумента против пускания рабочего нуля по штатным коммуникациям

По-моему, достаточно будет одного аргумента - трупа водопроводчика, разъединившего трубу для ее ремонта/врезки-замены крана и т.д. и т.п.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.08.2009 в 19:39:29

#1309209

dante написал : инженер-электрик

он случайно не железнодорожник?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2009 в 19:48:40

#1309220

Кандибобер написал : Без Вас бы не догадались

Не нужно догадыватся. Посмотрите на свою электропроводку дома. Там, что - один провод в розетке, а втророй провод от трубы взят ??? Рассудите здраво, и не пишите ерунду.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 19:53:32

#1309224

Кандибобер написал : У топикстартера же речь идет о рабочем нуле...

Хотя, вы правы - тут речь идет об одной фазе по столбам, а в однофазной сети не может быть совмещенного проводника PEN. Почему-то думалось, что поступает по столбам трехфазка, как и у всех нормальных людей. Тогда тут вообще говорить не о чем - изоляция нулевого рабочего провода должна быть равноценной изоляции фазного. И вообще, на рабочий ноль уже проще накопать всяких требований. А вообще, это маразм доказывать, что трава зеленая, а вода мокрая ...

0
Аватар пользователя
dante

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Миасс

Сообщений: 35

05.08.2009 в 07:32:21

#1309988

dinamit007 написал : ОБЯЗАТЕЛЬНО диэлектрическую вставку на водопровод (если труба заходит в Вам в дом) за пределами дома (перед в вводом трубы).

Эта труба никому в дом не заходит. Это вода для полива из местного открытого водоема.

юра Т написал : Цитата: он случайно не железнодорожник?

Не знаю.

Можно было-бы все это легко разрулить, если убедить садоводов, что от такого подключения страдает труба (себя никому не жалко :) ). Но вот насколько она страдает если вода там идет по графику, 4-5 часов в день (да и то это на общем участке, а если по веткам, то 1 час в день)?

Про врезке крана - есть контр-аргумент: труба-же на земле лежит. Да и краны врезают у себя, общая труба не рвется...

А вот если кто надумает зимой (зимой земля вроде как плохо проводит) задвижку на общей трубе менять, и он возьмется за обе части разъединенной трубы тогда есть реальная угроза остаться совсем без света и может даже условно сесть? Хотя-бы инженеру-электрику? Надо будет попробовать аргументировать.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.08.2009 в 08:43:01

#1310023

dante написал : Про врезке крана - есть контр-аргумент: труба-же на земле лежит.

Полюбопытствуйте, какое сопротивление заземления трубы, при какм сопротивлении заземления естественный заземлитель можно использовать вместо рабочего нуля, в соответствии с каким пунктом ПУЭ?

Искуственный заземлитель из нескольких 50мм уголков длиной 2,5м, забитых в грунт на глубину св. 3м, т.е. на уровень, где земля постоянно влажная, имеет сопротивление несколько Ом. При токе нагрузки 10А (т.е. мощность всего-то 2кВт) напряжение на заземлителе составит, соответственно, несколько десятков вольт. А труба просто лежит сверху на сухой земле... И нагрузка может быть и больше.

dante написал : Да и краны врезают у себя, общая труба не рвется...

Кроме кранов может быть ремонт, замена прохудившегося куска etc.

dante написал : А вот если кто надумает зимой (зимой земля вроде как плохо проводит) задвижку на общей трубе менять, и он возьмется за обе части разъединенной трубы тогда есть реальная угроза остаться совсем без света и может даже условно сесть?

Можно получить на трубе потенциал в худшем случае почти до 220В, а в домах - почти до 380В - ситуация известная под кодовым названием "отгорание нуля". Хотя нет, это все лучшие случаи. Худший случай - трупы. А трупы - это уже не "условно".

dante написал : Хотя-бы инженеру-электрику?

Давайте называть вещи своими именами - дебил он и есть дебил. Хотя правила форума запрещают использовать ругательства, но в данном случае это не ругательство, а диагноз. Есть документы с подписью этого дебила, согласно которым садоводы подключают рабочие провода сети 0,4кВ на трубу? Или же каждый действует на свой страх и риск, принимая на себя всю полноту ответственности за трупы водопроводчика и лиц случайно прикоснувшихся к трубе?

Надо бить тревогу, жаловаться во все возможные инстанции, пока этот идиот никого не угробил.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.08.2009 в 11:06:49

#1310208

dante написал : Хотя-бы инженеру-электрику? Надо будет попробовать аргументировать.

Вот пусть тот, кто придумал этот бред, его и аргументирует. Техусловиями со своей ПОДПИСЬЮ. И потребуйте их от него в письменном виде с копией с номером входящего. Обычно такое действует как холодный душ.

А уже потом:

Kamikaze написал : Надо бить тревогу, жаловаться во все возможные инстанции, пока этот идиот никого не угробил.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.08.2009 в 15:53:10

#1310667

из инструкции к электросварочным работам:

г) сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические конструкции зданий, технологическое оборудование, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и т.п.);

а там всего то 70 вольт...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.08.2009 в 16:35:47

#1310702

dante написал : для экономии и предотвращения воровства

Так это... Если подумать не с технической логики, а просто: а) Экономии? Угу. Потери на линии больше (из-за трубы, если оно таки заработает) - Общий учёт расходится с суммой домовых. б) Воровство проводов? А электроэнергии? Фаза-то идёт по проводу. Вот блин сделать себе заземление - и обворуйся мимо "рабочего" "нуля"... Лучше конечно бы вынос потенциала на трубу :) Бааааальшого такого потенциала.

Это всё бы в "Юмор"

0