04.08.2009 в 12:46:23
строители перекрывают крышу на доме, меняют старый шифер на новый, шифер положили прямо на доски обрешетки, и через 2 дня половина листов шифера лопнула вдоль волны. Строители говорят что после дождя, (дождь в самом деле был, но небольшой, так побрызгал немного) может такое быть, или просто они неправильно положили крышу? И если кто то знает, подскажите нормы, какой должен быть нахлест листов, сколько допускается на свес, сколько гвоздей забивается в лист шифера.
04.08.2009 в 12:49:12
Естественно неправильно положили. Шифер крепят только через мягкие прокладки, например так называемыми шиферными гвоздями, имеющими мягкий пластмассовый уплотнитель на шляпке. Перехлест листов по бокам-не менее чем одна волна, наход листа на нижележащий без использования герметика- не менее 25 см, гвоздей- завистит от уклона, лишь бы не ехал, обычно 4 гвоздя на лист. Свес зависит от конструкции крыши, достаточно 10 см по горизонтали от концов досок, но важно куда будут падать капли, может и метровый свес потребоваться. Поэтому желателен водосток.
04.08.2009 в 13:06:54
2critter Шифер всегда лопается вдоль волны - это закон природы :). А если серьезно - перед забиванием гвоздей шифер надо засверливать сверлом с диаметром чуть больше диаметра гвоздя (хотя многие "строители" ленятся это делать), и шляпкой сильно не прижимать. Плюс, возможно, и сам шифер невысокого качества. Что касается технологии - в инете полно информации, например
04.08.2009 в 13:50:16
У меня весь шифер прибит гвоздями без всякой разсверловки. Впервые слышу о такой методе. Хороший шифер при этом не трескается. Гвозди без резинок и без пластмассок.
04.08.2009 в 14:09:26
Там пластмассовая втулка запрессована под железный колпачок, гвоздь "составной".
04.08.2009 в 14:14:56
Напряжения еще создаются когда загибают гвозди снизу обрешетки, гвозди дополнительно утапливаются при загибе. Нужно не загибать, а подбирать нужную длину гвоздей.
04.08.2009 в 15:17:13
2DSP007 Полно шиферных гвоздей без прокладок - просто колпачок из оцинковки завальцован на шляпке гвоздя. Что само по себе прокладки (или герметик) не отменяет. Вот тут рекламная статейка про "настоящий шиферный гвоздь" :)
04.08.2009 в 21:48:28
Да пдавили они просто ваш шифер ногами. Таскали шифер прямо по уложенным листам? Ходовые мостики им лень было сделать. Обрешетка сделана из чего? Если тонкая и гибкая, то точно шифер ногами подавили. То что под гвозди надо сверлить шифер знают почти все поголовно и практически никто не сверлит. Ничего свои 20-25 лет шифер выдерживает. Гвозди в каждый лист забиваются от 1 до 3, в последний лист 4.
В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну волну. Нахлест смежных рядов должен составлять 120 мм при уклоне крыши более 30° и 140 мм - при меньшем уклоне. Карнизный свес кровли из асбестоцементных листов делают равным 10 см, более длинный свес обломит снегом. Более короткий не обеспечит отвод воды от деревянных конструкций крыши, ветер будет срывать дождевые капли и бросать их на стену и низ крыши. Плотное прилегание листов в рядах вдоль и поперек ската обеспечивается уменьшением количества слоев в нахлесте. Для этого при укладке обрезают углы двух листов или смещают перекрывающиеся кромки на одну волну.
04.08.2009 в 21:57:55
Скорей всего поломали шифер когда топтались по нему или при транспортировке. Что-то последнее время шифер пошел хилый в этом смысле, нежный. Чуть надавил, он и треснет.
04.08.2009 в 22:09:52
2critter Раньше шифер был прочнее (похоже, что волокно асбеста было длинее). Достаточно было пробойником с тупым концом пробить дыру чуть более диаметра гвоздя. Насчет дождя, кстати не первый раз слышу, такую побасенку, что если первый дождь переживет, то 30 лет простоит. Может обрешетка сырая, крутит её от влажности? Может от сырости прочность шифера падает?
04.08.2009 в 22:29:06
Спасибо за ответы. Дом старый, идет капремонт, в том числе замена шифера, доски обрешетки не меняют, хотя надо бы, нахлест делают на 10-15 см, перекрывают на 1 волну, свес около 10см, забивают гвозди не засверливая, и не загибают. Никаких мостков у них нет, ходят прямо по шиферу. Заметил что шифер трескается от места где забит гвоздь, причем вдоль волны и трескается вдобавок еще и нижний или верхний лист шифера. Сегодня стали перебирать крышу, обратил внимание что на крышу притащили мешок смеси М-150, это зачем, трещины замазывать?
04.08.2009 в 22:37:31
critter написал : на крышу притащили мешок смеси М-150, это зачем, трещины замазывать?
Очковтирательство. Таким образом шифер не склеить. Даже если с одной стороны раствор прихватится к половинке шифера, то от другой обязательно отскочит. Трещины можно сверху перекрыть листом шифера шириной в пару волн, но вид крыши будет... Лучше треснувшие листы заменить.
critter написал : забивают гвозди не засверливая, и не загибают. Заметил что шифер трескается от места где забит гвоздь
Тогда точно при забивании без засверливания сломали этот хрупкий шифер. А гвозди-то забивали в волну или во впадину. А то читая про действия бригады закрадываются сомнения.
04.08.2009 в 22:43:57
Samar написал : Раньше шифер был прочнее (похоже, что волокно асбеста было длинее). Достаточно было пробойником с тупым концом пробить дыру чуть более диаметра гвоздя.
Раньше просто гвоздем пробивали лист и всё. Молотком-то не сразу расколешь, если надо. А нынешний пробовал по старой памяти так пробить - лопается. На лежащий на земле лист неудачно наступишь - опять ломается.
Samar написал : Насчет дождя, кстати не первый раз слышу, такую побасенку, что если первый дождь переживет, то 30 лет простоит.
Полагаю, что если трещина образовалась пока невидимая, то при намокании при дожде материал шифера, видимо несколько разбухает и лист лопается до конца. И при последующем высыхании трещина становится видна явно.
05.08.2009 в 18:39:37
Сегодня приходила комиссия из ЖКХ и гор.администрации, сказали все переделывать, но эти "работники" отказываются настилать шифер со смещением, и углы не срезают, говорят "мы так не делаем" и сейчас вместо того чтобы перестилать битый шифер, ломают другой скат крыши, а на улице пасмурно - пахнет дождем... Чувствую что пора тазиками запасаться.
06.08.2009 в 00:50:12
critter написал : сказали все переделывать
..правильно сказали
critter написал : эти "работники" отказываются настилать шифер со смещением, и углы не срезают, говорят "мы так не делаем"
..ткните их мордой лица в книжку по обустройству кровель ..учиться никогда не поздно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.