Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 13:40:49

У нас дома под подвесным потолком заложены ЛДС. 2 ветки от одного выключателя. В одной цепочке 5 ламп (соединены последовательно, т.к. конструкция позволяет), в другой – 4. В 1-й 5-я лампа сгорела где-то через 2-3 месяца, 4-я еще где-то через полгода. Во 2-й 4-я сгорела где-то через полтора года. Осталось по три лампы. С чем это может быть связано? Прошу обратить внимание, что перегорают последние. Лампа CAB1-30W, F30 T4 Производитель неизвестен. На логотипе присутствуют YU и С или О. Может YUC or CYU… Не знаю Успехов! Игорь

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.04.2006 в 14:07:50

Garel написал : У нас дома под подвесным потолком заложены ЛДС. 2 ветки от одного выключателя.

А менять лампочки пробовали? Или горят светильники - какой тип балласта - дроссель или электронный?

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 14:16:22

Думаю, что электронный. Больно уж светильники маленькие, да и загораются моментально Лампочки пока не менял... Жду когда все сгорят :) Времени нет за ними ехать, а так освещенности вполне достаточно

0
Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

06.04.2006 в 15:38:43

Garel написал : Прошу обратить внимание, что перегорают последние.

откуда вы знаете, может быть они первые?

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 15:42:59

Tony_K написал : откуда вы знаете, может быть они первые?

При последовательном соединении это проблематично? Или может быть есть др. хитрость?

0
Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

06.04.2006 в 17:23:59

да то шутка была, а если серьезно то при последовательном подключении если одна лампа горит то остальные работать не будут

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 17:50:13

Последовательность там скорее всего другая У каждого светильника с 2-х концов есть разъемы. с одного конца - папа, с др. -мама что позволяет их шлейфовать подключение идет транзитом и следовательно работа лампы в предыдущем светильнике никак не отражается на работе лампы в последующих. Я не проверял, но скорее всего так и есть Может на оконечных лампах возрастает сопротивление и это как-то влияет на их жизнеспособность? Мне как-то это непонятно...

0
Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

06.04.2006 в 17:52:45

так вы определитесь с понятиями: последовательно (никакого отношения к "последовательность" не имеет, кроме как однокоренные слова) или параллельно

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 18:00:34

Каюсь был неправ.
Так что схема, конечно же, параллельная, а светильники подключены последовательно друг за другом Еще раз извиняйте :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.04.2006 в 18:03:11

Garel написал : Лампочки пока не менял... Жду когда все сгорят :) Времени нет за ними ехать, а так освещенности вполне достаточно

Сложно что-то сказать. Я бы замерил напряжение:

  1. на входе линии светильников,
  2. на последнем светильнике.

А чтобы поменять лампочки, ехать не надо. Достаточно поменять местами работающую и сгоревшую - и сразу ясно, за чем ехать - за лампочками или таки за светильниками...

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 18:14:46

Slawa написал : Достаточно поменять местами работающую и сгоревшую - и сразу ясно, за чем ехать - за лампочками или таки за светильниками...

Это понятно, но на сгоревших (как я думаю) лампочках на одном конце наблюдается потемнение На рабочих я такое не наблюдаю, поэтому и сделал такой вывод. Но проверю .

0