всем доброе утро столкнулся с маленькой проблемой. как автоматически в ночное время включить 5Х20 Вт энергосберегаек и 10 люминесцентных?:o
05.08.2009 в 10:01:48
всем доброе утро столкнулся с маленькой проблемой. как автоматически в ночное время включить 5Х20 Вт энергосберегаек и 10 люминесцентных?:o
05.08.2009 в 10:07:25
А ответ на вопрос Вы случайно привели в заголовке?... ;) Сумеречное реле с релейным выходом.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.08.2009 в 10:16:15
2пожарный ,пройдиде ро ссылочке,Вам будет интересно.
05.08.2009 в 10:36:35
подключил этот сумеречный выкл. и происходит следующее когда пакетиком закрываю датчик свет загорается и сразу гаснет. пробовал производителей космос, легранд
05.08.2009 в 11:05:56
пожарный написал : подключил этот сумеречный выкл. и
и какой "этот"?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.08.2009 в 11:08:56
да любой со всеми датчиками одна и таже петрушка
05.08.2009 в 11:43:44
Датчик от ИЭК Ф-601. Читайте инструкцию, работает с реактивной нагрузкой (косинус 0,6)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.08.2009 в 11:57:05
от ИЭК Ф-601 а с тем что у меня есть косм. лег. можно придумать чего-нибудь
05.08.2009 в 15:10:01
Не понял, что есть?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.08.2009 в 18:15:39
sergey_sav написал : что есть?...
легранд
05.08.2009 в 18:26:27
:eek: 48
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу