avmal написал : Оттого, что он запрещен для использования в жилом фонде без дополнительной оболочки.
Но покупать-то его не запрещено?
08.08.2009 в 20:40:06
avmal написал : Оттого, что он запрещен для использования в жилом фонде без дополнительной оболочки.
Но покупать-то его не запрещено?
08.08.2009 в 20:40:41
питание отдельных электроприемников ,относящихся к инженерному оборудованию зданий может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее2,5мм.пуэ. раздал7.глава7.1.пункт7.1.34.это насчет шабашников
08.08.2009 в 21:06:27
Radio написал : Но покупать-то его не запрещено?
Нет.
миш26 написал : питание отдельных электроприемников ,относящихся к инженерному оборудованию зданий может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее2,5мм.пуэ. раздал7.глава7.1.пункт7.1.34.это насчет шабашников
А что там в этом пункте насчет шабашников?
08.08.2009 в 21:13:09
насчет шабашников . люди зарабатывают как умеют. только конечный итог разный. наша фирма сейчас монтирует наркоконтроль.где прописа проектом как использование меди и алюминия.конечно обидно когда люди берут деньги за материал как за медь а кладут алюминий но это на их совести.
08.08.2009 в 22:05:06
миш26 написал : наша фирма сейчас монтирует
миш26 написал : обидно когда люди берут деньги за материал как за медь а кладут алюминий
Как я понял, вам стыдно за самих себя?:a У Ильфа и Петрова что-то подобное было ...:)
08.08.2009 в 22:10:37
нет здесь вы меня неправильно поняли.мне стыдно за монтажников которые делают такие финты ушами.а за нашу фирму я отвечаю.
08.08.2009 в 22:31:55
миш26 написал : нет здесь вы меня неправильно поняли.мне стыдно за монтажников
Теперь я уже точно ничего не пойму - фирма ваша монтирует, вам стыдно за монтажников, но за фирму свою вы отвечаете ... :confused:
08.08.2009 в 22:40:06
Radio написал : И АПУНП выпускают. И покупают. И он служит, надо заметить, без нареканий.
Кроме ВНИИКП и Ассоциации "Электрокабель"
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.08.2009 в 13:11:35
фирма монтирует согласно проекту.а обидно за обман шабашников . если в теме идет вопрос об алюминие то это неплохой материал он гибок легкий но его использование осложняеться его свойствами.где он гибок там он и хрупок,
09.08.2009 в 14:29:38
миш26 написал : фирма монтирует согласно проекту.а обидно за обман шабашников
Так что там шабашники делают, если ваша фирма монтирует?
09.08.2009 в 15:57:53
я так понял, что в красноречие вам не откажеш!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.