JRico написал :
Помогите разобраться с однотрубной системой отопления.
Как правильно сделать по схеме 1 или по схеме 2.
Утверждать не буду, но мое мнение, что обе схемы нормально работать не будут, т.к. котел расположен выше уровня батарей 1 этажа. При применении насоса способного создавать давление 0,5-1атм, скорее всего система будет работать, но насколько я знаю, циркуляционные насосы такого давления создать не могут.
Могу на 100% утверждать, что без насоса, такая система (1 и 2 вариант) работать не будет.
Вам нужно либо опустить котел ниже уровня батарей 1 этажа, либо получить консультацию у конкретных специалистов, реально занимающихся монтажом систем отопления, с применением циркуляционных насосов.
Переделка системы отопления может дорого вам обойтись.
И еще.
Запорную арматуру на индивидуальную систему отопления, в виду низкого давления в системе, устанавливать не желательно.
Мне кажется, что расширительный бак лучше устанавливать на подачу, для отлова воздуха, что позволит избежать завоздушивания батарей.
Выводы делаю из 10 летнего опыта эксплуатации такой системы отопления, только без циркуляционного насоса.