JRico
JRico
Новичок

Регистрация: 24.04.2009

Белгород

Сообщений: 5

10.08.2009 в 14:13:07

Помогите разобраться с однотрубной системой отопления. Как правильно сделать по схеме 1 или по схеме 2. В схеме 1 смущает то, что получается очень длинное кольцо - будут ли греть последние радиаторы в кольце? В схеме 2 не понятно как будет распределяться циркуляция воды, не будет ли насос гонять воду только по одному этажу? Можно ли это как-то регулировать?

З.Ы.: Трубы ППР, котел protherm 30 KLO

1
Вложение
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.08.2009 в 15:24:30

Да в общем обе схемы рабочие. Разница в кольцах на второй схеме не очень большая, поэтому должно работать. Мне вторая схема больше нравится. В первой, думаю, вода в последних радиаторах совсем холодная будет. Придётся ставить более мощный насос, что может вызвать появление шума. Хотя диаметрами труб можно скомпенсировать....-:)

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.08.2009 в 18:26:33

Лучше второй вариант, в первом действительно кольцо слишком большое. Гонять будет по обоим, т. к. количество радиаторов в кольцах почти одинаковое.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

10.08.2009 в 18:26:34

Лучше второй вариант, в первом действительно кольцо слишком большое. Гонять будет по обоим, т. к. количество радиаторов в кольцах почти одинаковое.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.08.2009 в 01:44:01

Вторая схема ИМХО не предсказуема

0
JRico
JRico
Новичок

Регистрация: 24.04.2009

Белгород

Сообщений: 5

11.08.2009 в 09:25:26

Разница в кольцах действительно не очень большая, но она все-таки есть. Можно ли все-таки добавить в схему 2 "что-нибудь", чтобы можно было отрегулировать ее и гарантированно получить равномерное отопление обоих этажей?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.08.2009 в 13:06:43

JRico написал : Можно ли все-таки добавить в схему 2 "что-нибудь",

Балансировочные вентили. По одному на ветку. Проток отрегулируете и будет всё "предсказуемо" -:)

0
JRico
JRico
Новичок

Регистрация: 24.04.2009

Белгород

Сообщений: 5

12.08.2009 в 10:47:04

Спасибо. Буду делать по схеме 2 с балансировочными вентилями. Еще такой вопрос: есть ли разница куда ставить вентили на подачу или обратку?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

12.08.2009 в 11:39:51

JRico написал : есть ли разница куда ставить вентили на подачу или обратку?

Нет особой.
На обратку- удобнее потом мерить температуру стояка.

Вот тут попробуйте спросить:http://www.maestro.ru/vcd-1873/catalog.html

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.08.2009 в 01:14:26

JRico написал : есть ли разница куда ставить вентили на подачу или обратку?

...общепринято балансировать по обратке, а регулировать по подаче

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

13.08.2009 в 23:43:08

JRico написал : Помогите разобраться с однотрубной системой отопления. Как правильно сделать по схеме 1 или по схеме 2.

Утверждать не буду, но мое мнение, что обе схемы нормально работать не будут, т.к. котел расположен выше уровня батарей 1 этажа. При применении насоса способного создавать давление 0,5-1атм, скорее всего система будет работать, но насколько я знаю, циркуляционные насосы такого давления создать не могут. Могу на 100% утверждать, что без насоса, такая система (1 и 2 вариант) работать не будет. Вам нужно либо опустить котел ниже уровня батарей 1 этажа, либо получить консультацию у конкретных специалистов, реально занимающихся монтажом систем отопления, с применением циркуляционных насосов. Переделка системы отопления может дорого вам обойтись. И еще. Запорную арматуру на индивидуальную систему отопления, в виду низкого давления в системе, устанавливать не желательно. Мне кажется, что расширительный бак лучше устанавливать на подачу, для отлова воздуха, что позволит избежать завоздушивания батарей. Выводы делаю из 10 летнего опыта эксплуатации такой системы отопления, только без циркуляционного насоса.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.