RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.08.2009 в 11:18:25

Помогите!

Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.

Дайте ссылочку, что за норма???

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.08.2009 в 11:23:21

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35626&highlight=%E3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%F8%F2%F0%EE%E1%EB%E5%ED%E8%E5 может тут есть

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

12.08.2009 в 11:34:21

RomoR написал : путем штробления по горизонтали

А как иначе по синусоиде что ли?

ПУЭ

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

12.08.2009 в 12:05:08

Горизонтальная скрытая проводка допустима под слоем штукатурки в несущих конструкциях и в теле перегородок толщиной менее 80 мм (СНиП 3.05.06-85) Внутри несущих конструкций скрытая прокладка монтируется в закладных трубах (ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80). Штробление несущих конструкций есть прямое снижение их несущей способности и требует согласования с проектной организацией.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

12.08.2009 в 12:08:27

РаботничкиНТ написал : А как иначе по синусоиде что ли?

В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

12.08.2009 в 12:42:36

mmk написал : провода должны быть проложены по кратчайшим трассам

т.е не вертикально, не горизонтально- а как короче ??? А потом при сверлении стены, (когда надо будет картинку на стену повесить) кратчайший путь заложенного кабеля- даст о себе знать.....

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

12.08.2009 в 12:52:47

mmk написал : В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).

СНиП тех времён, когда в жилфонде запрещалась медь...

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

12.08.2009 в 13:23:23

mmk написал : В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).

Параллельно архитектурно-строительным линиям, но по кратчайшим трассам

СНиП 3.05.06-85

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

12.08.2009 в 14:29:41

Действительно, есть (была) такая норма, только она не из электрики пришла (штроба нужна не только для проводки), а из общих требований к перепланировке и переустройству. Штробление скорее ремонтная операция, а не строительная.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

12.08.2009 в 14:29:58

RomoR написал : Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.

Похоже на "слышал звон, да не знаю где он". Нет такого запрета на э/проводку, зато есть постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП, согласно которому в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий». http://www.russnab.com/news/?id=131

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.08.2009 в 21:46:29

Всем спасибо, все понял.

Викторыч: так и есть, иначе не спрашивал бы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу