Помогите!
Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Дайте ссылочку, что за норма???
12.08.2009 в 11:18:25
Помогите!
Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Дайте ссылочку, что за норма???
12.08.2009 в 11:23:21
может тут есть
12.08.2009 в 11:34:21
RomoR написал : путем штробления по горизонтали
А как иначе по синусоиде что ли?
ПУЭ
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
12.08.2009 в 12:05:08
Горизонтальная скрытая проводка допустима под слоем штукатурки в несущих конструкциях и в теле перегородок толщиной менее 80 мм (СНиП 3.05.06-85) Внутри несущих конструкций скрытая прокладка монтируется в закладных трубах (ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80). Штробление несущих конструкций есть прямое снижение их несущей способности и требует согласования с проектной организацией.
12.08.2009 в 12:08:27
РаботничкиНТ написал : А как иначе по синусоиде что ли?
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
12.08.2009 в 12:42:36
mmk написал : провода должны быть проложены по кратчайшим трассам
т.е не вертикально, не горизонтально- а как короче ??? А потом при сверлении стены, (когда надо будет картинку на стену повесить) кратчайший путь заложенного кабеля- даст о себе знать.....
12.08.2009 в 12:52:47
mmk написал : В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
СНиП тех времён, когда в жилфонде запрещалась медь...
12.08.2009 в 13:23:23
mmk написал : В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
Параллельно архитектурно-строительным линиям, но по кратчайшим трассам
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
12.08.2009 в 14:29:41
Действительно, есть (была) такая норма, только она не из электрики пришла (штроба нужна не только для проводки), а из общих требований к перепланировке и переустройству. Штробление скорее ремонтная операция, а не строительная.
12.08.2009 в 14:29:58
RomoR написал : Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Похоже на "слышал звон, да не знаю где он". Нет такого запрета на э/проводку, зато есть постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП, согласно которому в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий».
12.08.2009 в 21:46:29
Всем спасибо, все понял.
Викторыч: так и есть, иначе не спрашивал бы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу