12.08.2009 в 17:07:32
NatalyaT написал : висит у меня телевизор на стене, подключенный к розетке без PE
редкий телевизор (именно телевизор) имеет РЕ
NatalyaT написал : розетки выбирала с отцом, он и насоветовал по старой памяти...
а провод РЕ "по старой памяти" он не обкусил случайно по самые "помидоры"?
12.08.2009 в 18:34:51
не видел ТВ с евровилкой, такое разве бывает?
12.08.2009 в 18:44:03
аматор1 написал : редкий телевизор (именно телевизор) имеет РЕ
applicant написал : не видел ТВ с евровилкой, такое разве бывает?
Сейчас все бывает, у меня все ЖК имеют шнур как на ПК, с евровилкой. По-поводу основного вопроса, кажется существует какое-то требование, то ли мАсковское, то ли фИдеральное, о том, что в новостойках электросеть должна быть трехпроводной. ...и в догонку, а ТВ-оборудование должно закладываться с учетом перехода на цифру.
12.08.2009 в 18:44:39
аматор1 написал : редкий телевизор (именно телевизор) имеет РЕ
12.08.2009 в 20:10:38
представьте себе-да. бп жк мониторов и ноутбуков имеют PE. причем как можете сами убедиться PE сетевой вилки имеет гальваническую связь с минусовым выводом выходного разъема. элт мониторы (даже самые старые) все имеют PE.
12.08.2009 в 23:37:30
D i m o Z написал : существует какое-то требование, то ли мАсковское, то ли фИдеральное, о том, что в новостойках электросеть должна быть трехпроводной.
Существует, единое для всех. ПУЭ.
...и в догонку, а ТВ-оборудование должно закладываться с учетом перехода на цифру.
Такого требования не встречал "ни мАсковского, ни фИдерального" ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.08.2009 в 08:21:58
специально посмотрела на обороте телевизора- стоит знак квадрат в квадрате - двойная изоляция. Вилка не знаю как называется - она не круглая, а овальная узкая - ее можно и в старые розетки и в новые.. наверное без PE?
...А все-таки, чем может грозить неправильный выбор розетки в 3-проводных сетях? неужели автоматы или узо не среагируют? Так ли обязательно мне сейчас менять все розетки?
...муж сказал, что эта самая РЕ проводка в розетках - источник всяких наводок и в результате - поломок оборудования...
...как быть?
13.08.2009 в 08:35:45
NatalyaT написал : чем может грозить неправильный выбор розетки в 3-проводных сетях?
Отсутствием безопасности.
NatalyaT написал : неужели автоматы или узо не среагируют?
Среагируют, но только не через защитный проводник, а через чье-то тело и я даже догадываюсь через чье ...
NatalyaT написал : ...муж сказал, что эта самая РЕ проводка в розетках - источник всяких наводок и в результате - поломок оборудования...
Защитный проводник - основная ваша защита, а все остальное только дополняет.
13.08.2009 в 10:01:47
NatalyaT написал : специально посмотрела на обороте телевизора- стоит знак квадрат в квадрате - двойная изоляция.
А вот это как раз и служит разрешением для использования двух контактной вилки.
13.08.2009 в 13:00:10
filvik написал : А вот это как раз и служит разрешением для использования двух контактной вилки.
Но не розетки. "Вилку" через год переставят в другой угол, а на ее место приволокут прибор с трехполюсной вилкой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.08.2009 в 02:11:30
applicant написал : не видел ТВ с евровилкой, такое разве бывает?
У ЖК самсунгов и плазменных LG видел
Обычно из личного опыта на данный момент приходиться ставить некоторое количество "Советских" розеток (2х контактное без PE), так как довольно большое количество бытовой техники имеет двухполюсную розетку, адаптеры которые влезают только в двухполюсную розетку, Запасы техники со времен ССР и т.п.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу