Инструменты, имеющие маркировку в виде двойного треугольника, проходят индивидуальное испытание - испытание при переменном токе с напряжением в 10000 В на соответствие нормативу EN 60900 / IEC 60900:2004 (из рекламы инструмента ГЕДОРЕ)
Maxicom написал :
Я и не обязан знать, как проверяется инструмент. Но если на инструменте нет "бумажки" о проверке+протокол, то данный инструмент считается не проверенным и работать им под напряжением запрещено. И не важно какая на нем изоляция. Нет бумажки - инструмент не проверен, даже если есть протоколы испытани
Как проверяется знать не обязан, никто от вас этого и не требует, а здесь речь ведется о том, что проверяется, а что нет. Если изоляция состоит из 2-х слоев или более, то такой инструмент периодической проверке повышенным напряжением не подвергается. И никакая бирка ему не нужна. Просто делается осмотр и запись в журнале.
И тот, кто отвечает за инструмент, и тот, кто его испытывает должен знать информацию об изоляции, а на практике оказывается, что практически никто не знает.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
СО 153-34.03.603-2003
1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а такжештамп об испытании.
Похвально, конечно, что начало изучению инструкции положено. Но читать и знать ее нужно всю и всем, кто так или иначе связан с работами под напряжением - там в самом начале сказано "Для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках"
читаем дальше:
2.16.8. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается
электрическим испытаниям.
2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе
эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если
покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под
верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.
Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего
слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении
нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию.
2.16.11. Перед каждым применением инструмент должен быть
осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые
приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и
электрической прочности.
Поэтому не удивляйтесь, если в лаборатории по испытаниям защитных средств вас отправят назад с многослойными отвертками.
Существуют и другие электрозащитные средства, которые не подвергают периодическим испытаниям - например изолирующие подставки, диэлектрические ковры, переносные заземления и др.
Находится немало умников, которые, не зная инструкцию, волокут это все на проверку и требуют испытать.
:). (подскажу - пост №29).
А если серьёзно, то сам задавался данным вопросом неоднократно. Как доказать инспектору энергонадзора, что изолированный инструмент, предоставленный ему на проверку - с многослойной изоляцией? Ответа в ГОСТЕ на ручной изолированный инструмент и Инструкции по применению и испытанию средств защиты не нашёл.
Связывался с производителями: вёл переписку с Гедоре, разговаривал с техотделом НИЗА, так же по телефону обращался к техотдел не то Юниора, не то Хаупы (а может кто другой, подзабыл уже). Так вот: ни один из них не мог дать пояснения, как различить ИХ инструмент с многослойной изоляцией по маркировке (символам) на инструменте.
Единственно, что смогли предложить - написать официальное гарантийное письмо на партию инструмента определённого артикула.
Вот как то так!
Гуглил.:)
И эту ссылку читал. 2 треугольника это то, что инструмент индивидуально испытывался напряжением 10 кВ. А вот конкретно про маркировку 2-х и 3-х слойную не нашел.
У меня вот отвёртки КВТешный, торец чёрный, рукоятка красная слегка мягкая, а на жале пластик. Рукоятка вроде на многослойную похожа, но жало однослойное. И треугольников на маркировке нет.
ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова.:)
Или нужно знать в артикуле наименование того, что указывает на двуслойную изоляцию, в UNIOR это например наличие букв VDEDP в артикуле (это кстати указано на инструменте) и визуально это глянцевый пластик ярко-красного цвета. Но это нужно знать :), о чем никто обычно не знает.
Вся информация идет в сопроводиловке к инструменту.
вчера сделал фото, это ключ UNIOR на 15, имеющий двойную изоляцию. Также вчера подтвердили насчет маркировки о наличии многослойной изоляции - она не существует ввиду отсутствия стандартов, поэтому нужно изучать документацию к каждому конкретному производителю/инструменту.
Выше изложенные вопросы интересуют и украинских испытателей.
Разобрался с обозначением VDE и GS:
Это соответствие электротехническим нормам безопасности Германского союза электротехников — VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker), а знак GS (Geprufte Sicherheit) «испытанная безопасность», присвоенный союзом работников технического контроля Германии — TUV (Technische Uberwachungsverein).
Маркировка VDE и GS подтверждает, что каждая отвёртка прошла испытания напряжением 10 000 вольт.
Maxim80 написал:
ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова
как уже сказали, символа нет двойной изоляции, только информация в каталогах производителей (2-fach Check-Tool-Isolierung Немецкий/two-ply Check-Tool insulation Англ.)
Есть такая сноска: For technical reasons, Check-Tool insulation cannot be applied on tools with sprayed insulation.
Тобишь если распылением нанесли изоляцию, то она не двухслойная
Євген написал:
Маркировка VDE и GS подтверждает, что каждая отвёртка прошла испытания напряжением 10 000 вольт.
Маркировка VDE подтверждает, что производитель отослал образцы определённых инструментов на тестирование. Образцы были проверены и производитель получил сертификат VDE и право ставить знак VDE на остальной выпускаемый аналогичный инструмент, в течение оговорённого в сертификате периода. Сертификат VDE не предусматривает тестирование каждого инструмента. :confused: