Аватар пользователя
Maxicom

Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

18.04.2010 в 20:47:10

Инструменты, имеющие маркировку в виде двойного треугольника, проходят индивидуальное испытание - испытание при переменном токе с напряжением в 10000 В на соответствие нормативу EN 60900 / IEC 60900:2004 (из рекламы инструмента ГЕДОРЕ)

0
Аватар пользователя
Tak

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Смоленск

Сообщений: 14

18.04.2010 в 21:18:07

Maxicom написал : Я и не обязан знать, как проверяется инструмент. Но если на инструменте нет "бумажки" о проверке+протокол, то данный инструмент считается не проверенным и работать им под напряжением запрещено. И не важно какая на нем изоляция. Нет бумажки - инструмент не проверен, даже если есть протоколы испытани

Как проверяется знать не обязан, никто от вас этого и не требует, а здесь речь ведется о том, что проверяется, а что нет. Если изоляция состоит из 2-х слоев или более, то такой инструмент периодической проверке повышенным напряжением не подвергается. И никакая бирка ему не нужна. Просто делается осмотр и запись в журнале.
И тот, кто отвечает за инструмент, и тот, кто его испытывает должен знать информацию об изоляции, а на практике оказывается, что практически никто не знает.

0
Аватар пользователя
Maxicom

Местный

Регистрация: 17.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 110

18.04.2010 в 22:19:16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003 1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.

0
Аватар пользователя
Tak

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Смоленск

Сообщений: 14

18.04.2010 в 23:21:27

Похвально, конечно, что начало изучению инструкции положено. Но читать и знать ее нужно всю и всем, кто так или иначе связан с работами под напряжением - там в самом начале сказано "Для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках" читаем дальше: 2.16.8. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим испытаниям.
2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию. 2.16.11. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

Поэтому не удивляйтесь, если в лаборатории по испытаниям защитных средств вас отправят назад с многослойными отвертками.

Существуют и другие электрозащитные средства, которые не подвергают периодическим испытаниям - например изолирующие подставки, диэлектрические ковры, переносные заземления и др. Находится немало умников, которые, не зная инструкцию, волокут это все на проверку и требуют испытать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2012 в 09:53:08

Подскажите, пожалуйста, вы нашли ответ на свой вопрос? Тоже заинтересовался данным вопросом и нормальнольного доказывающего ответа не могу найти

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

24.03.2014 в 16:17:27

UPну тему.:) Так как всё таки определить сколько слоёв изоляции на инструменте?

0
Аватар пользователя
anri

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Заволжье

Сообщений: 2925

24.03.2014 в 19:36:28

Maxim80 написал : UPну тему. Так как всё таки определить сколько слоёв изоляции на инструменте?

;) Слабо заГуглить.. взято от сюда :yuБарахолка Colan.ru (версия для печати)

0
Вложение
Аватар пользователя
Стёпин папа

Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

24.03.2014 в 20:26:29

anri, ну, что Вы так категорично, уважаемый! А тему почитать -

anri написал : Слабо

:). (подскажу - пост №29). А если серьёзно, то сам задавался данным вопросом неоднократно. Как доказать инспектору энергонадзора, что изолированный инструмент, предоставленный ему на проверку - с многослойной изоляцией? Ответа в ГОСТЕ на ручной изолированный инструмент и Инструкции по применению и испытанию средств защиты не нашёл. Связывался с производителями: вёл переписку с Гедоре, разговаривал с техотделом НИЗА, так же по телефону обращался к техотдел не то Юниора, не то Хаупы (а может кто другой, подзабыл уже). Так вот: ни один из них не мог дать пояснения, как различить ИХ инструмент с многослойной изоляцией по маркировке (символам) на инструменте. Единственно, что смогли предложить - написать официальное гарантийное письмо на партию инструмента определённого артикула. Вот как то так!

0
Аватар пользователя
Maxim80

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

24.03.2014 в 21:28:26

anri написал : ;) Слабо заГуглить.. взято от сюда :yuБарахолка Colan.ru (версия для печати)

Гуглил.:) И эту ссылку читал. 2 треугольника это то, что инструмент индивидуально испытывался напряжением 10 кВ. А вот конкретно про маркировку 2-х и 3-х слойную не нашел. У меня вот отвёртки КВТешный, торец чёрный, рукоятка красная слегка мягкая, а на жале пластик. Рукоятка вроде на многослойную похожа, но жало однослойное. И треугольников на маркировке нет. ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова.:)

0
Аватар пользователя
Андрей Н.

Местный

Регистрация: 23.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

23.08.2016 в 09:21:46

Никак не маркируется.

Или нужно знать в артикуле наименование того, что указывает на двуслойную изоляцию, в UNIOR это например наличие букв VDEDP в артикуле (это кстати указано на инструменте) и визуально это глянцевый пластик ярко-красного цвета. Но это нужно знать :), о чем никто обычно не знает. Вся информация идет в сопроводиловке к инструменту.

0
Аватар пользователя
Андрей Н.

Местный

Регистрация: 23.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

25.08.2016 в 09:50:41

вчера сделал фото, это ключ UNIOR на 15, имеющий двойную изоляцию. Также вчера подтвердили насчет маркировки о наличии многослойной изоляции - она не существует ввиду отсутствия стандартов, поэтому нужно изучать документацию к каждому конкретному производителю/инструменту.

0
Аватар пользователя
Євген

Местный

Регистрация: 26.03.2011

Киев

Сообщений: 11

18.09.2018 в 19:15:06

Выше изложенные вопросы интересуют и украинских испытателей. Разобрался с обозначением VDE и GS: Это соответствие электротехническим нормам безопасности Германского союза электротехников — VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker), а знак GS (Geprufte Sicherheit) «испытанная безопасность», присвоенный союзом работников технического контроля Германии — TUV (Technische Uberwachungsverein).

Маркировка VDE и GS подтверждает, что каждая отвёртка прошла испытания напряжением 10 000 вольт.

ссылка

0
Аватар пользователя
Євген

Местный

Регистрация: 26.03.2011

Киев

Сообщений: 11

18.09.2018 в 19:40:19

из выше изложеного выходит, что если стоит штамп VDE и значок треугольник в треугольнике, то изоляция многослойная

0
Аватар пользователя
Liki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1237

18.09.2018 в 19:50:40

Maxim80 написал: ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова

как уже сказали, символа нет двойной изоляции, только информация в каталогах производителей (2-fach Check-Tool-Isolierung Немецкий/two-ply Check-Tool insulation Англ.)

Есть такая сноска: For technical reasons, Check-Tool insulation cannot be applied on tools with sprayed insulation. Тобишь если распылением нанесли изоляцию, то она не двухслойная

0
Аватар пользователя
Один

Местный

Регистрация: 01.09.2013

Вологда

Сообщений: 2504

18.09.2018 в 22:22:15

Євген написал: Маркировка VDE и GS подтверждает, что каждая отвёртка прошла испытания напряжением 10 000 вольт.

Маркировка VDE подтверждает, что производитель отослал образцы определённых инструментов на тестирование. Образцы были проверены и производитель получил сертификат VDE и право ставить знак VDE на остальной выпускаемый аналогичный инструмент, в течение оговорённого в сертификате периода. Сертификат VDE не предусматривает тестирование каждого инструмента. :confused:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.