юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.08.2009 в 01:48:42

viders-pro написал : вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ

Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))

там к тз и проект должен быть, уж больно оно заточено под что то...

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

15.08.2009 в 16:03:14

Решили остановиться на оборудовании Посейдон , производства "Сталт"

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

15.08.2009 в 16:05:18

юра Т написал : Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))

с кабелями проблем нет....и все существуют в природе))

0
davman
davman
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Таганрог

Сообщений: 13

15.08.2009 в 17:26:26

Для серверной желательно использовать газ "Инерген", модули выпускает ЗАО «АРТСОК»

0
davman
davman
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Таганрог

Сообщений: 13

15.08.2009 в 17:34:50

Из электроники нормально заточен прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Гранд МАГИСТР ПУ"

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.08.2009 в 01:32:41

viders-pro написал : и все существуют в природе

Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2009 в 01:37:02

юра Т написал : Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5

Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е? :)

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

16.08.2009 в 08:49:32

avmal написал : Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е?

Проще))...ТЗ не я составлял...

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

16.08.2009 в 09:04:17

или еще так...Кабель КППЭт-ВП 4х2х0,51.

Да вообще не в кабелях проблема...просто нужно прикинуть примерные цены, а нужный человек отсутстсвует.. интересует необходимая емкость одного МПГ (модуля газового пожаротушения) . Можно прикинуть из рассчета массы газа данной в ТЗ (288кг) ? требуется 4 баллона...по идее заправка должна быть равномерная? значит 288/4=72 кг., а уже исходя из коэффициента заполнения МПГ для соответсвующего типа ГОТВ ( для хладона 125 = 0,9 кг/л) рассчитать необходимую емкость баллона... 72/0,9=80л.

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

16.08.2009 в 09:08:02

МПГ60(150)-80-40-ЭМ(ПТ, ППУ)..такой но он под завязку....или МПГ60(150)-100-40-ЭМ(ПТ, ППУ) с запасом на 20 л???

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.08.2009 в 16:05:44

avmal написал : Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е

не знаю, но хотят:

юра Т написал : c сечением жилы 0,51 мм2

ищите...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.