14.08.2009 в 11:49:19

Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

14.08.2009 в 11:52:45

Не возможна, а запрещена. 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

14.08.2009 в 12:09:04

РаботничкиНТ написал : 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

По воздуху, а в разных трубах - вплотную можно. Преследуется безопасность (эл.изоляция).

altruist777 написал : Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

Зависит от длины. Точных значений не знаю.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.08.2009 в 12:14:14

РаботничкиНТ написал : 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ

Это-ж не контрольный?

altruist777 написал : Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

Наводка еруеда, кабель в экране, а вот сопротивление изоляции слаботочки - это важно. Поэтому их обычно разделяют дополнительной перегородкой.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 12:31:45

altruist777 написал : Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?

взаимного влияния не будет, но такая прокладка запрещена правилами. Тогда лучше применить короб с резделительной перегородкой

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.08.2009 в 12:55:14

аматор1 написал : взаимного влияния не будет,

Взаимного да, не будет:), а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.08.2009 в 13:06:07

Перец написал : Взаимного да, не будет, а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.

Да ладно вам :) Сами-же знаете, что стандарты СКС допускают совмесную прокладку F/UTP и силового кабеля (15-35м).

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.08.2009 в 13:21:37

Smily написал : Да ладно вам

Глазами ни разу не видел, сам не допускаю, не советую. Может всё прокатит, а может будет сетка тормозить. Только вчера к примеру устранили медленную работу сети из-за плохого обжима коннектора. Помехи также могут тормозить.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.08.2009 в 14:01:44

Перец написал : сам не допускаю

Главное что совмесную прокладку допускает стандарт EN 50174-2, и рекомендации большинства производителей СКС. Ну а делает уже, каждый как хочет.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

14.08.2009 в 14:23:55

В нашем офисе (здание в 3 этажа) силовые, телефонные и сетевые (витая пара) линии по всем комнатам разведены по коробам вдоль стен. Сеть 100 мегабит. Полет нормальный.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.08.2009 в 15:00:27

Мишутк написал : Полет нормальный.

а чавой ему быть не нормальным если сеть номально сделана

0