Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?
14.08.2009 в 11:49:19
Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?
14.08.2009 в 11:52:45
Не возможна, а запрещена. 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ
14.08.2009 в 12:09:04
РаботничкиНТ написал : 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ
По воздуху, а в разных трубах - вплотную можно. Преследуется безопасность (эл.изоляция).
altruist777 написал : Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?
Зависит от длины. Точных значений не знаю.
14.08.2009 в 12:14:14
РаботничкиНТ написал : 100мм как минимум между силовыми и контрольными проводками по ПУЭ
Это-ж не контрольный?
altruist777 написал : Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?
Наводка еруеда, кабель в экране, а вот сопротивление изоляции слаботочки - это важно. Поэтому их обычно разделяют дополнительной перегородкой.
14.08.2009 в 12:31:45
altruist777 написал : Планирую в электротехническом ПВХ-трубопроводе dy15 уложить силовые кабеля 220V и информационный-витая пара. Возможна ли такая комбинация? Не будет ли взаимного влияния на них - наводки и т.п.?
взаимного влияния не будет, но такая прокладка запрещена правилами. Тогда лучше применить короб с резделительной перегородкой
14.08.2009 в 12:55:14
аматор1 написал : взаимного влияния не будет,
Взаимного да, не будет:), а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.
14.08.2009 в 13:06:07
Перец написал : Взаимного да, не будет, а вот силового на витую будет. На 100 мм минимум разнести.
Да ладно вам :) Сами-же знаете, что стандарты СКС допускают совмесную прокладку F/UTP и силового кабеля (15-35м).
14.08.2009 в 13:21:37
Smily написал : Да ладно вам
Глазами ни разу не видел, сам не допускаю, не советую. Может всё прокатит, а может будет сетка тормозить. Только вчера к примеру устранили медленную работу сети из-за плохого обжима коннектора. Помехи также могут тормозить.
14.08.2009 в 14:01:44
Перец написал : сам не допускаю
Главное что совмесную прокладку допускает стандарт EN 50174-2, и рекомендации большинства производителей СКС. Ну а делает уже, каждый как хочет.
14.08.2009 в 14:23:55
В нашем офисе (здание в 3 этажа) силовые, телефонные и сетевые (витая пара) линии по всем комнатам разведены по коробам вдоль стен. Сеть 100 мегабит. Полет нормальный.
14.08.2009 в 15:00:27
Мишутк написал : Полет нормальный.
а чавой ему быть не нормальным если сеть номально сделана