Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2009 в 17:41:48

Необходимо установить в летнем душе на даче проточный водонагреватель. К строению подведены только рабочий ноль и фаза, защитного нуля -PE нет. Конструкция водонагревателя предполает обязательное заземление. Безопасно ли подключить водонагреватель без PE, установив предварительно УЗО ?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.08.2009 в 18:11:56

slv_k написал : Безопасно ли подключить водонагреватель без PE, установив предварительно УЗО ?

Если нет РЕ,то только УЗО обеспечит Вашу безопасность,поэтому не экономьте берите только от известных брендов.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.08.2009 в 18:39:26

dmitriev01 написал : Если нет РЕ,то только УЗО обеспечит Вашу безопасность,

В соседней теме почитайте похождения экспериментатора УЗО... :a :eek: А как мыться под проточником и чтобы еще в нагрузку делался электромассаж :) проходил в Одессе, точнее в области. Конечно хорошо когда есть горячая вода, но когда еще и током кусает - не особо приятно. Кстати УЗО стояло, сам смотрел, и притом в каждой комнате (гостиница). Что делать - честно говоря не знаю, все таки наверно надо делать нормальный контур для таких вещей.

slv_k написал : Безопасно ли подключить водонагреватель без PE

Я считаю что не безопасно, но что делать не знаю. Единственный вариант вижу - это ставить накопитель и на время помыва отключать из сети. По расходу э/э - примерно одно и тоже, по удобству - конечно проточник привлекательней.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

15.08.2009 в 18:44:03

slv_k написал : Безопасно ли подключить водонагреватель без PE, установив предварительно УЗО ?

НЕТ. Не вижу трудностей в организации PE прямо около летнего душа. Забейте в землю несколько железок в районе слива воды. УЗО обязательно.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.08.2009 в 18:57:21

SCB написал : НЕТ. Не вижу трудностей в организации PE прямо около летнего душа. Забейте в землю несколько железок в районе слива воды. УЗО обязательно.

Блин, если решили объяснить человеку то делайте это по взрослому.

slv_k написал : Необходимо установить в летнем душе на даче проточный водонагреватель. К строению подведены только рабочий ноль и фаза, защитного нуля -PE нет. Конструкция водонагревателя предполает обязательное заземление. Безопасно ли подключить водонагреватель без PE, установив предварительно УЗО ?

Забейте в землю пару электродов специально для этого предназначенных на глубину 2 метра, соедините с верхушкой электрода провод прим. 4 кв., с помощью "ореха" защитите соединение от воздействия внешней среды, провод выводите на водонагреватель и соединяйте где положено. Вот и все, УЗО ставте.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

15.08.2009 в 20:40:08

slv_k написал : на даче проточный водонагреватель

Прежде всего нужно выяснить способна ли дачная сеть отдать требуемую мощность и способен ли дачный водопровод создать давление, достаточное для срабатывания защитного датчика.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

15.08.2009 в 22:37:43

2leonard
Блин, раз взяли на себя роль взрослого, то уж объясните человеку как соединить между собой пару электродов, не вводите в заблуждение по поводу "орехов" и сразу предупредите, что данная конструкция всё равно является "колхозом" чистой воды.

Предлагаю придирками к словам и "учебой" друг друга не заниматься. Хочеться ответить полнее и понятнее чем другие участники, так делайте это без лишних выражений и строго по теме.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

16.08.2009 в 02:07:12

slv_k написал : Необходимо установить в летнем душе на даче проточный водонагреватель. К строению подведены только рабочий ноль и фаза, защитного нуля -PE нет.

Советую отказатся от проточника, у Вас дача, однофазный ввод, сеть может быть слабой. Если проточный нагреватель в виде трубки с размещенным вдоль неё ТЭНом то высока вероятность быстрого ее закупоривания накипью, так же проточный нагреватель критичен к давлению в водопроводе. Накопительный нагреватель не так нагружает сеть, как минимум будут менше по силе и частоте моргания света, в случае пропадания воды будет ее запас, не критичен к давлению в водопроводе. У проточника одновременно может отбиратся вода через один два крана, а от накопительного через на много большее количество кранов. Так же для проточника очень сложно найти электромеханическое УЗО ≥40А 10 мА, которые есть только у ЭКФ.

slv_k написал : Конструкция водонагревателя предполает обязательное заземление.

Правильней будет сказать "предпологает обязательное подключение к защитному проводнику питающей сети"! В зависимости от вида питающей сети это может быть заземление или заземленное зануление.

slv_k написал : Безопасно ли подключить водонагреватель без PE, установив предварительно УЗО ?

Без УЗО опасно, с УЗО конечно безопасней, при двухпроводке УЗО является единственной защитой. В начале линии водонагревателя нужно поставить автомат соответствующий номинальной мощности водонагревателя, не в коем случае с запасом, с характеристикой В, а после автоматомата электромеханическое УЗО 10 мА!

Так как у Вас однофазный ввод советую дополнительно после вводного автомата дачи поставить электромеханическое УЗО 30 мА 63А!

Чтоб избежать покусываний током менше уставки УЗО так же, обязательно после установки двухуровневой дифзащиты из двух, описанных мной УЗО, нужно уровнять корпус водонагревателя с полом душа и другими сторонними токопроводящими частями душа, то есть сделать ДСУП для душа. Для идеала нужно сетку в стяжку пола душа, контур вокруг душа, полоса 40х4 мм на глубине 0,5-0,8 метра на расстоянии 0,8-1 метр от фундамента или периметра душа. РЕ водонагревателя, сетку, контур, сторонние токопроводящие части соединить вместе.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.08.2009 в 09:09:12

Посититель написал : ДСУП

МСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

16.08.2009 в 09:34:31

Согласен, я про подобное тоже подумывал, про локальную СУП, хоть в правилах не встречал формулировки ни ЛСУП ни МСУП. :)

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу