Аватар пользователя
Sargan

Местный

Регистрация: 15.04.2009

Мурманск

Сообщений: 11

17.08.2009 в 02:08:00

Здравствуйте. Идет ремонт в квартире, подхожу к этапу электрики. Сейчас рисую схему своих хотелок и параллельно хотел бы задать специалистам вопрос, хотя понимаю что лучше конечно позвать электрика:)

Итак: г. Мурманск, сталинка 59 года, газ. Фото паршивые но если подскажите где сфоткать покрупнее - не проблема.

Вопрос звучит так: На что по входным амперам это похоже, и есть ли у меня заземлени/зануление (№29 на фото)?

Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.08.2009 в 09:01:27

Sargan написал : На что по входным амперам это похоже, и есть ли у меня заземлени/зануление (№29 на фото)?

Заземления для подключения корпусов приборов и СУП у Вас нет. По фото трудно понять где у Вас вводной кабель и какого сечения, поскольку провода протянуты за мраморной плитой/платой.

0
Аватар пользователя
Sargan

Местный

Регистрация: 15.04.2009

Мурманск

Сообщений: 11

18.08.2009 в 22:51:23

Спасибо. Но вы как посоветуете? стоит 3х жильный кабель тянуть по квартире, при условии что все проводка новая?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2009 в 08:18:07

Sargan написал : Но вы как посоветуете? стоит 3х жильный кабель тянуть по квартире, при условии что все проводка новая?

Стоит! Когда-нибудь и до вас доберется капитальный ремонт здания с заменой проводки в стояке.

Просто провод заземления не подключайте ни к розеткам, ни к щитку... до лучших времен.

Экономия на 2-х жильном кабеле не такая уж значительная, зато потом переделывать не придется

0