25.08.2009 в 12:43:19

iale написал : без пояснения такой вопрос:

iale написал : 80-180 мс РН адаптивно анализируют развитие аварии, а потом дают команду на выключение. ЗАС же - 10 мс на всё про всё

Здесь необходимо разъяснение от производителей РН. Что касается ЗАС, то Вы предлагаете время срабатывания установить 0.1 сек.?:)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

25.08.2009 в 13:36:15

ppkvin написал : Здесь необходимо разъяснение от производителей РН

будет сделано :)

ppkvin написал : Что касается ЗАС, то Вы предлагаете время срабатывания установить 0.1 сек.?

я не предлагаю, а спрашиваю у производителя ЗАСов, но конкретного ответа пока не получаю...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.08.2009 в 13:54:14

iale написал : конкретного ответа пока не получаю

Наработка такова, что эти параметры вполне реальны и частные случаи с лобзиком не являются основанием для пересмотра схемы.
Одно скажу точно: фильтрующие емкости увеличим раза в четыре.:)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

25.08.2009 в 23:33:02

iale написал : будет сделано

Получил подробный и обстоятельный ответ от Новатек-Электро. Суть по анализу аварийного процесса такова:

Время 0,1 сек для оперативного ускорения при резком скачке напряжения
получается исходя из метода скользящего среднего - получения среднего весового
коэффициента за пять сетевых периодов ( 0,02х5=0,1 сек )
Если полученное среднее значение из пяти средних за период превысит уставку,
то произойдет срабатывание. Причем 0,1 сек это максимальное время. Оно может быть и
меньше, если весовой коэффициент превысит уставку раньше, чем истекли 5
периодов. Тогда время отключения может уменьшится до 70 мс ( с учетом срабатывания реле ) ... Это позволяет исключить ложные срабатывания при одновременном сохранении высокой степени защиты, что подтверждается многолетним опытом эксплуатации.

ЗЫ Примерно такого же ответа я ожидал и от производителя ЗАС...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.08.2009 в 09:18:50

iale написал : Это позволяет исключить ложные срабатывания при одновременном сохранении высокой степени защиты, что подтверждается многолетним опытом эксплуатации.

Да... высокая степень защиты... а что это такое?:o

В ЗАСах другая метода. Оценивается скорость нарастания импульса и амплитуда, при этом цифровая обработка нивелирует ВЧ помехи до приемлемого уровня. Конечно, за один полупериод оценить возможные амплитудные значения гораздо сложнее чем за 5, но тем не менее "длительная эксплуатация" ЗАС показывает, что такое решение возможно. Не хотелось бы обсуждать тему скорости срабатывания...но такое впечатление, что для оправдания 0.1 сек "притянуты за уши" вопросы обработки сигнала.:)

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.08.2009 в 12:42:52

В УЗМ-50 и 51 применён комбинированный алгоритм обработки сигнала; - 5 периодов (независимо от частоты) - измерение действующего значения напряжения, сравнение с порогами и отключение реле с задержкой 0.2с при превышении и 10с при пониженном напряжении. При этом одновременно контролируется мгновенное значение напряжения. Если 3мс подряд есть запредельные провал (например КЗ и не сработал автомат) или скачок >300В (оторвался ноль) - реле отключается мгновенно. На короткие импульсы или провалы (

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2009 в 12:51:54

mastak написал : Если 3мс подряд есть запредельные провал (например КЗ и не сработал автомат)

Вы думаете релюшка сможет отключить ТКЗ св. 1 кА в новострое? Та даже несколько сот ампер в "старострое"? Да и время срабатывания АВ и гашения им дуги порядка 5-7мс. ИМХО, при подозрении на КЗ РН должно тихонько сидеть, ждать срабатывания АВ и не "рыпаться", а то ему же хуже будет :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.08.2009 в 13:05:07

Также в этих устройствах защиты реле работает в режиме синхронной коммутации с сетью - см. http://meandr.ru/texts/text10.html. Включение реле происходит в моменты перехода сетевого напряжения через ноль.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

26.08.2009 в 14:04:13

Какое нафик реле в переходах через ноль?)) Симистор пожалуйте! Оно умеет ...через ноль) Даже оптопары специальные есть MOCxxxx со схемой Zero-Cross

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.08.2009 в 20:30:27

S_CS написал :

S_CS написал : Какое нафик реле в переходах через ноль?)) Симистор пожалуйте! Оно умеет ...через ноль

При желании и реле умеет. Только в отличии от симистора не греется (при 80А) и выключаться умеет быстро (4-5мс) и в любое время, а не дожидаться конца полупериода.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

26.08.2009 в 20:42:43

Kamikaze написал : при подозрении на КЗ РН должно тихонько сидеть, ждать срабатывания АВ и не "рыпаться"

Это фото контактов применяемого реле, а рядом (справа) контакт автомата на 50А.

0
Вложение