avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2009 в 13:50:10

azus6 написал : рабочий ноль проходит еще через пакетник и счетчик. поэтому вырубите пакетник , а затем омметром померьте между выводами розетки и трубой ХВС

Ну, вот, "слова не юноши, но мужа ... "

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.08.2009 в 14:28:42

avmal написал : Ну, вот, "слова не юноши, но мужа ... "

Не совсем... Если мерить относительно труб ХВС, то "бесконечность" может оказаться на любых проводниках, ибо неведомо, что творится с трубами выше и ниже.... (пластик, однако)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2009 в 14:40:06

А можно просто обратить внимание на темку Важно: Help по заземлению и безопасности!, найти в ней пост 79 - Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые. и в нем - несколько способов на самый разный вкус.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.