Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

26.08.2009 в 12:04:53

Товарищи, посмотрите пожалуйста мою схемку щитка. Что сделал правильно/не правильно.

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.08.2009 в 12:34:42

Вводное УЗО в квартирном щитке не нужно, лучше поставить УЗО 25А/30мА в линию холодильника и водогрея. Остальные УЗО заменить на 63А/30мА -40А/30мА не проходят по току.

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

26.08.2009 в 13:12:38

скорректировал, на освещение оставил также, или тоже узо 63А/30мА

0
Вложение
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

26.08.2009 в 15:40:21

пригодна ли такая схема для работы, может что еще добавить/убрать нужно?

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.08.2009 в 15:49:38

УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению). Общее УЗО для водогрея и холодильника на мой взгляд плохой вариант.

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

26.08.2009 в 17:10:18

LAV будем пересчитывать

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

27.08.2009 в 08:40:14

а можно ли холодильник подключать до рубильника в квартире. часто бываю в разъезде, посему чтобы просто обесточить квартиру, а холодильник остался работать?

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.08.2009 в 09:28:32

Svarog написал : можно ли холодильник подключать до рубильника в квартире. часто бываю в разъезде, посему чтобы просто обесточить квартиру, а холодильник остался работать?

Конечно можно! Только для него тоже отдельное УЗО на 25/0,03 после АВ 16А или диф. 16/0,03.

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

27.08.2009 в 11:48:06

на свет кажется не обязательно ставить Узо. или всетаки нужно?

0
Svarog
Svarog
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Уфа

Сообщений: 67

27.08.2009 в 12:09:58

вот так

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.08.2009 в 13:20:39

Svarog написал : на свет кажется не обязательно ставить Узо. или всетаки нужно?

Обязательного требования нет, кроме сырых/влажных помещений. Ставить желательно! У меня стоит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.