26.08.2009 в 12:04:53
Товарищи, посмотрите пожалуйста мою схемку щитка. Что сделал правильно/не правильно.
26.08.2009 в 12:34:42
Вводное УЗО в квартирном щитке не нужно, лучше поставить УЗО 25А/30мА в линию холодильника и водогрея. Остальные УЗО заменить на 63А/30мА -40А/30мА не проходят по току.
26.08.2009 в 13:12:38
скорректировал, на освещение оставил также, или тоже узо 63А/30мА
26.08.2009 в 15:40:21
пригодна ли такая схема для работы, может что еще добавить/убрать нужно?
26.08.2009 в 15:49:38
УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению). Общее УЗО для водогрея и холодильника на мой взгляд плохой вариант.
26.08.2009 в 17:10:18
LAV будем пересчитывать
27.08.2009 в 08:40:14
а можно ли холодильник подключать до рубильника в квартире. часто бываю в разъезде, посему чтобы просто обесточить квартиру, а холодильник остался работать?
27.08.2009 в 09:28:32
Svarog написал : можно ли холодильник подключать до рубильника в квартире. часто бываю в разъезде, посему чтобы просто обесточить квартиру, а холодильник остался работать?
Конечно можно! Только для него тоже отдельное УЗО на 25/0,03 после АВ 16А или диф. 16/0,03.
27.08.2009 в 11:48:06
на свет кажется не обязательно ставить Узо. или всетаки нужно?
27.08.2009 в 12:09:58
вот так
27.08.2009 в 13:20:39
Svarog написал : на свет кажется не обязательно ставить Узо. или всетаки нужно?
Обязательного требования нет, кроме сырых/влажных помещений. Ставить желательно! У меня стоит.