LAV написал : Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.

Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод. У ЭЛЕКТРИК_61 Судя по схеме, со всей бытовухой будет более 17 кВт. Даже с учетом коэффициента спроса 0,8 будет 13,6 кВт.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 12:16:17

mww08 написал : Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод.

Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 13:44:47

Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?

Начинающий...

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

20.08.2009 в 19:24:00

LAV написал : Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...

Техническая возможность есть всегда, а оплачивать 17 кВт придется в любом случае. Поэтому, лучше уж оплатить ТУ на подключение трехфазного ввода.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.08.2009 в 19:38:13

mww08 написал : Техническая возможность есть всегда

сомнительное утверждение. В старом фонде, да ещё если реконструкцию энергохозяйства не проводили - швах. :(

0