LAV написал : Вводной ставить по разрешённой мощности (какая у Вас не знаю), если дом с эл. плитами обычно 50А и кабель 3х10мм.кв.
Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод. У ЭЛЕКТРИК_61 Судя по схеме, со всей бытовухой будет более 17 кВт. Даже с учетом коэффициента спроса 0,8 будет 13,6 кВт.
20.08.2009 в 12:16:17
mww08 написал : Если расчетная мощность превышает 11 кВт, то применяется трехфазный ввод.
Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...
20.08.2009 в 13:44:47
Alex_Penza написал : 2ЭЛЕКТРИК_61 а Вы точно ЭЛЕКТРИК?
Начинающий...
20.08.2009 в 19:24:00
LAV написал : Если Вы её оплАтите и будет техническая возможность...
Техническая возможность есть всегда, а оплачивать 17 кВт придется в любом случае. Поэтому, лучше уж оплатить ТУ на подключение трехфазного ввода.
20.08.2009 в 19:38:13
mww08 написал : Техническая возможность есть всегда
сомнительное утверждение. В старом фонде, да ещё если реконструкцию энергохозяйства не проводили - швах. :(