Только успел похвастаться на форуме, что на залитой прямо на основание ЦПС стяжке на 120кв метрах нет трещин, ни одной (есть нетиведные трещины на Ветонит-5000 - армированная плавающая стяжка теплых полов), как решил проверить всё где использовал Ветонит ;) Стены - около 290кв метров штукатурили Ротбандом, слой до 1см, проблем никаких (грунт - Бетоконтакт от Кнауфа). А вот там где стены покрывали Ветонитом-ТТ (с добавлением согласно инструкции дисперсии Ветонит МД-16) локальные трещины есть :( В основном в местах, где замазывали штробы от труб отопления в стенах. Грунтовка - та же. Толщина замазки не менее 1см. Штукатурили штробы по капроновой сетке 2х2мм. Всего было замазано 7 штроб (7стояков, мля) шириной около 10см. Там где Ротбандом по сетке (5шт.) - всё пучком. А где Ветонит ТТ (2шт.) - трещины ПОПЕРЕК вертикальных штроб длиной по 25-30см. Поверх штукатурки предполагается еще слой сетки 2х2мм, потом 2-3слоя шпаклевки Пуфас и флезелиновые обои. Вопрос: плюнуть на трещины, или как то заделывать их, или сбить нафих штукатурку Ветонит ТТ и сделать заново? Забыл сказать. В каждой замазаной штробе - пара вертикальных труб в теплоизолирующий "рубашке" 9мм, т.е. это аналог плавающей стяжки :)