Аватар пользователя
ЭЛЕКТРИК_61

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.08.2009 в 09:38:09

прокритикуйте схему щитка жду ваших ответов и предложений

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2009 в 09:52:25

ЭЛЕКТРИК_61 написал : и предложений

Одного УЗО 63А на 30мА хватает на 11кВт, и еще запас остается.

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

26.08.2009 в 00:52:23

:oсЧётчик

0
Аватар пользователя
deen

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 33

26.08.2009 в 08:25:38

Если счетчик не казенный, лучше вводной автомат поставить перед ним. Будет под защитой.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

30.08.2009 в 15:57:50

все 40А УЗО заменить на 63А 30мА. Духовка у Вас промышленная? Если она 5кВт то надо С25. Свет вообще без защиты УЗО, наверняка в санузле тоже... Плиту и духовку ИМХО под одно УЗО (63А 30мА), на санузел поставить ДИФ 16А 30мА, от него запитать стиралку (С16) и свет (С10) в санузле... световую группу тоже можно сжать до трёх автоматов (свет-санузел (под отдельным УЗО) и две световые группы).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу