brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1756

23.08.2009 в 21:41:49

Думаю не меня одного порой посещают вопросы о применение того или иного удлинители(выбор кабеля,сечения,длины,и.т.д) Так что задавайте вопросы,если они есть и делитесь знаниями и опытом. У меня самого такой вопрос-Нужен удлинитель метров 60.Стою перед выбором или взять КГ 2*2,5,или взять КГ 4*1,5-разбить его на две пары чтоб получить 2*3(если конечно будут в этом случае 2*3) Вот и вопрос весь в этом-Будет ли в данном случае 2*3 или все фигня?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.08.2009 в 21:44:53

brodiaga29 написал : Будет ли в данном случае 2*3 или все фигня

не будет. к сожалению нормативы и теорию не приведу. но на такую длинну надо сечение брать с запасом.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2009 в 21:48:59

brodiaga29 написал : Нужен удлинитель метров 60.Стою перед выбором или взять КГ 2*2,5,или...

Что подключать планируем? А то ведь и 2*4 мало окажется...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1756

23.08.2009 в 22:46:13

Планирую подключать сварочный инвертор. Но счас больше интересует по чему не получиться 2*3,ведь по идеи обьединяем два провода по 1,5-интересует в целях самообразования :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2009 в 23:02:18

Ну так и возьмите ПВС 2*4 или скрутите два ПВ3 1*4. Зачем создавать себе трудности, не понимаю...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

brodiaga29
brodiaga29
Резидент

Регистрация: 21.03.2009

Архангельск

Сообщений: 1756

23.08.2009 в 23:07:52

Придется повториться-вопрос в данном контексте интересен в плане самообразования.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2009 в 23:10:56

Этот вопрос для самообразования?

brodiaga29 написал : Будет ли в данном случае 2*3 или все фигня?

Будет 2*3 из 4*1,5. И фигня тоже... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.08.2009 в 23:20:17

brodiaga29 написал : Но счас больше интересует по чему не получиться 2*3,ведь по идеи обьединяем два провода по 1,5-интересует в целях самообразования

Ток между двумя жилами поделится обратно пропорционально Rсумм для каждой жилы, где Rсумм. это сумма сопротивления самой жилы и ее соединений на концах. При малой длине жилы (несколько метров) влияние сопротивления соединений на перераспределение токов может быть весьма значительным. Впрочем, при большой длине жил и/или при качественных соединениях с малой величиной и высокой повторяемостью переходного сопротивления (пайка двух жил, опрессовка двух жил в одной гильзе, вплоть до зажатия двух равномерно скрученных многопроволочных жил в одной клемме) указанный недостаток несущественен. Ну и есть еще бага, что при повреждении одной из параллельных жил при эксплуатации вторая будет работать с перегрузкой, что не повышает пожарную безопасность.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.08.2009 в 11:03:46

Не проще ли взять ПВС 3х4 и не мучиться с разными извращениями типа из 2х Жигулей сделать Камаз для перевозки бетонного блока?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.08.2009 в 11:10:52

При токе 16А на удлинителе длиной 60м(2*60) и сечением 4мм2 упадет 8В. Как раз возле "психологического порога" в 10В. Впрочем, инвертор должен нормально работать и с удлинителем 2,5мм2 ("просадка" 13,5В), но ведь еще и сеть может быть "слабая".
Так что 4мм2 - оптимальный вариант.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

24.08.2009 в 11:25:47

brodiaga29 написал : Нужен удлинитель метров 60

А не проще сделать 2 удлинителя, один 20м, другой 40м. (сомневаюсь, что вам часто придется варить на расстоянии, от места запитки в 60м, а падение напряжения на 60 метровом удлинителе будет постоянно, и работать с более коротким удлинителем удобнее, в случае необходимости можно подключить второй удлинитель).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу