27.08.2009 в 01:56:38
deen написал : Думаю над вариантом поставить мини-щиток на 3-4 места недалеко от ванной комнаты и поставить туда автомат + переместить в него же УЗО с основного квартирного щитка для ванной на 10мА.
Нормальный вариант, а если при этом еще и стенка сантехкабины из гипсолита 80мм, то можно непоредственно около входа врезать этот боксик скрытой установки с симпатичной дверцей.
27.08.2009 в 02:11:59
avmal написал : Нормальный вариант
Спасибо, буду смекать.
28.08.2009 в 10:49:55
Получил официальный ответ от компании "Siemens"
SIEMENS написал : Если Вы хотите обеспечить защиту УЗО от токов КЗ и перегрузки, номинал тока для автомата должен быть меньше или в крайнем случае равен номиналу тока УЗО. В данном случае In=40А автомата подойдет для защиты УЗО с In=40A от токов КЗ и перегрузки, могущих возникнуть на защищаемой линии.
Прибылов Андрей
Ведущий специалист
ООО Сименс
Сектор индустрии
Департамент
Отдел
На основании ответа оставлю схему подключения по варинту ВА40А - УЗО40А, т.к. по стоимости совсем неприемлимо. УЗО Siemens 63А 30mA тип А (5SM13166) = 5955руб. УЗО Siemens 40А 30mA тип А (5SM13146) = 2358руб. Вот...:o
28.08.2009 в 11:29:05
SIEMENS написал : В данном случае In=40А автомата подойдет для защиты УЗО с In=40A от токов КЗ и перегрузки, могущих возникнуть на защищаемой линии.
Особенно, если учесть крайнюю маловероятность одновременного и тем более продолжительного включения в квартире без электроплиты потребителей с суммарной мощностью св. 9 кВт, чтобы перегрузить УЗО. А при КЗ на линии - все равно защищает групповой АВ С16.
deen написал : по стоимости совсем неприемлимо. УЗО Siemens 63А 30mA тип А (5SM13166) = 5955руб. УЗО Siemens 40А 30mA тип А (5SM13146) = 2358руб.
Мда уж...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.08.2009 в 11:52:25
Хотя тоже, уважаемый эксперт засомневался и предложил альтернативный вариант :o
Deen написал : Цитата: И все же ответьте пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматика "Siemens", в частности УЗО разработано с учетом того, что автомат класса C, защищающий данное УЗО (в моём случае на номинал 40А) должен отключится в течении 60 минут при силе тока 58А(1,45 номинала) (судя по графикам) и УЗО выдержит эти возможные нагрузки?
Siemens написал : Цитата: Не могу сказать однозначно. Хотя существуют дифф.автоматы (комбинация УЗО+автомат в одном корпусе) серии 5SU1. Но на практике, в этой ситуации выбирают УЗО на 63А + автомат 40А или же дифф.автомат на 40А.
Прибылов Андрей
Ведущий специалист
ООО Сименс
Сектор индустрии
Департамент
Отдел
28.08.2009 в 12:08:52
Даже не знаю, УЗО Siemens 63А 30mA тип А (5SM13166) = 5955руб. просто РАЗОРЕНИЕ! Вот и получается, либо поставить УЗО типа АC на 63A (5SM13160) или 40А типа А (5SM13146). Уважаемый Kamikaze обнадеживает:
Kamikaze написал : Особенно, если учесть крайнюю маловероятность одновременного и тем более продолжительного включения в квартире без электроплиты потребителей с суммарной мощностью св. 9 кВт, чтобы перегрузить УЗО. А при КЗ на линии - все равно защищает групповой АВ С16.
Так что склоняюсь все-таки в сторону защиты от разных токов утечки...., но 40А :)
28.08.2009 в 12:14:02
deen написал : УЗО Siemens 63А 30mA тип А (5SM13166) = 5955руб. УЗО Siemens 40А 30mA тип А (5SM13146) = 2358руб.
Абалдеть :)
Может Хагер возьмёте?
У нас за 83 евро можно купить 4р 100А селективное УЗО типа А, а 2р УЗО 63 А тип А - 28 евро.
28.08.2009 в 12:34:00
Smily написал : Может Хагер возьмёте?
У нас такое достать проблематично. Если только с Питера привезти из очередной командировки...
28.08.2009 в 12:48:22
deen написал : Рекомендуете?
Да. Цена разумная. Только бренд у нас не особо раскручен. Как и Сони и Самсунг в своё время :)
deen написал : Есть ли статистика по отказам?
Такое-же как и сименс - европейское оборудование.
28.08.2009 в 12:56:25
Legrand DX 09058 (тип А) 63А-30мА 1P+N 2000руб. Такое вот можно достать... Что скажите про эту модель? По характеристикам очень даже достойно, только нормально ли уживется с остальным Сименсом? :)
28.08.2009 в 12:59:21
2Smily: Спасибо за отзывы по Хагеру. У Вас не будет информации по адресам официальных точек продаж в Питере?
29.08.2009 в 02:33:54
Как вариант основного на 63А УЗО так же рассматриваю Merlin-Gerin multi9 63А 30мА тип А (23362).
29.08.2009 в 05:03:37
2 вопроса по теме: 1. Ввод до квартирного щита будет ВВГ 3х6. Какое сечение проводника (ПВ-1) выбрать для разводки в щитке (3 варианта)?
а) 6мм по всему щитку (трудоемко и маловероятно) б) 6мм от ВА40 до счетчика и от счетчика до основного УЗО, дальше 4мм в) 4мм достаточно для разводки всего щитка (сомневаюсь, ведь 4 мм до 38А max)
2. Стоит сделать запас и до распред.коробок освещения тянуть кабель 2.5мм, а далее 1.5мм? Или выполнить всю разводку кабелем 1.5мм (ведь по нагрузке 1.5квадрата 4.1кВт держат)?
По нагрузке: 1 линия - примерно 1000Вт, 2 линия - примерно 1500Вт.
29.08.2009 в 05:13:08
deen написал : Какое сечение проводника (ПВ-1) выбрать для разводки в щитке
Четыре квадрата будет вполне достаточно.
deen написал : Или выполнить всю разводку кабелем 1.5мм
Именно так на освещение, а на розетки 3х2,5.
29.08.2009 в 05:47:48
2 avmal: спасибо, что развеяли сомнения. :)